请各位师兄师姐指教一下小弟,小弟该选那种方案呢?第一种方案是否可行?本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土1.0米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。依据:1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现是85版老规范)
本工程为地下停车场兼人防工程,地下两层,建筑面积21000平方米,层高3.9米,覆土1.0米。本工程地上为园林景观与广场,无条件设置消防水箱,而代替高位水箱的气压给水设备的气压罐,经计算消火栓系统至少需38立方米,喷淋需约12立方米。气压罐较大,故考虑以下三种方案。
依据:
1、根据《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84-85(最近发现是85版老规范)
3.2.4 条自动喷水灭火系统有下列情况之一时,可不设消防水箱:
⑴水源能保证系统的水量和水压要求;
⑵轻危险级和中危险级的建筑物、构筑物中设有稳压水泵或气压给水装置。
2、根据《人民防空工程设计防火规范》
7.6.3 本条系新增条文。规定单建式人防工程不设消防水箱,其主要依据是:现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》第3.2.4条的规定。同时,人防工程与地面建筑不同,地下一层的消火栓一般处在地面以下5m,市政给水管网水的余压一般均大于10m水柱,保证初期灭火的水压是没有问题的;人防工程属中、轻危险级的建筑物,其消防给水系统都设置了稳压水泵或气压给水装置,一旦初期火灾发生,这些装置可以保证及时供水。鉴于上述理由,单建式人防工程可以不设消防水箱。
3、根据市政管网不低于0.3Mpa,经初步计算,市政管网压力满足室内消火栓水压和水量。
4、喷淋和消火栓系统均按规范接室外接合器。
方案一、在不设置高位消防水箱的情况下,室内消火栓和喷淋均设置主水泵和稳压泵,并设置稳压罐。
方案二、在不设置高位消防水箱的情况下,喷淋设置主水泵、稳压泵及12立方米的气压供水设备(气压罐代替消防水箱),而消火栓系统则采用市政管网常压供水。
方案三、在不设置高位消防水箱情况下,若必须设置气压供水设备,则选择无负压设备,消防和喷淋合用供水气压罐,具体尺寸根据无负压设备要求选择,由厂家指导安装。(根据厂家提供尺寸,消火栓和喷淋合用气压给水罐成套设备长约5.2米,高约3.5米)