请问规范中一类防雷建筑物,避雷网网格尺寸<5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10X10或12X8;三类防雷建筑物,避雷网网格为<20X20或24X16;避雷网网格的尺寸是怎样确定出来的?
请问规范中一类防雷建筑物,避雷网网格尺寸<5X5或6X4;二类防雷建筑物,避雷网网格为<10X10或12X8;三类防雷建筑物,避雷网网格为<20X20或24X16;
避雷网网格的尺寸是怎样确定出来的?
2楼
不是看防雷的等级吗?全让你说了
回复
3楼
楼主莫非是问规范是为什么这么确定的?那可不是普通人说得上来的。。。
回复
4楼
我也一时语塞.
回复
5楼
大致是照搬老外的规范,也考虑了以下两点:
1)根据一定的网格尺寸和避雷带高度,可以防护住相应等级的雷击(或相应半径的滚球)。通过作图法可知。
2)5X5或者6X4,“或者”之后的数据主要是考虑某些标准柱距(如工业厂房),此时就灵活一些。比如6米的柱距,一般就不可能再选择5X5的网格。依次类推。
回复
6楼
所谓规范,就是把你圈在里面,你照做就行了!没错!
回复
7楼
知其然也要知其所以然。
知其然也要知其所以然。楼主提得没错。
对于10X10(12X8),20X20(24X16)括号里的数字来历见大鼻5楼第二条解释。个人认为前面的数字应该是实验数据,即使有理论计算的影子,也不一定是滚球法。(1.规范只要求了网格尺寸,并未要求避雷带高度,也未指明建筑物高度,而如果用滚球法计算避雷带对于屋面保护范围,那么建筑物高度和避雷带高度也是要参与计算的;2.80年代制定防雷规范时我国还没有引入滚球法计算呢)
其实对于一般的民用钢筋混凝土建筑,对于平屋顶雷击集中在女儿墙,网格是为了保护屋面的。
回复
8楼
不要怀疑规范的科学性,即使他确实是不科学的
回复
9楼
这是经过计算 得出的 以后一直延续下来
回复
10楼
避雷针是用滚球半径决定.网格法规范也没有说明,就等高手来讲了.可是对于一类防雷我们好象很少用网格法.老同志说不安全.
回复
11楼
我认为网格的大小与建筑物的高度和建筑物所处位置的雷击指数有关
回复