关于十字梁中布置喷头的问题
寒夜追星wa23
2010年12月20日 22:25:34
只看楼主

规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算

规范中说,在净空高度不超过8米,间距不超过4x4米的十字梁间,可只布置1只喷头。
请问,在这种情况下,喷头满足5.0.1规定的喷水强度如何达到,这时最不利点喷头的压力还是5米吗?此外,一只喷头的最大保护面积可以计算吗,怎么计算
免费打赏
w-jwei
2010年12月21日 08:40:00
2楼
提高K值,或增大最不利点的喷头的压力!!
回复
hellp
2010年12月21日 20:22:40
3楼
最不利喷头5m的压力要求是最低要求,按这个要求很难达到规范要求的喷水强度,除非加大喷头流量系数,或加密喷头。
我理解这只是规范组为了解决水箱设置高度问题,而参照国外规范降低了要求,可参见该条文条文解释。
至于规范说的通过其他途径解决喷水强度不足的问题,我想应该就是我说的上面两种办法,但这两种办法会造成系统流量增加很多,如果设计中计算水量没有经过仔细计算,而盲目采用面积法计算的话,很可能水量不够
就是说满足不了延续时间1小时的要求。
对于最不利喷头,我一般仍按10米考虑,喷头按正常布置.
回复
寒夜追星wa23
2010年12月21日 21:15:44
4楼
自动喷水灭火系统设计手册上说,像这种十字梁的情况,中危二级时,喷头处最小工作压力是0.35MPa,这让我很困惑,这样计算下来,一个标准作用面积,也就是160平米的入口压力会很大,大于规范要求的0.4MPa,不知道有没有哪位同行计算过,可以告诉我解决方法,谢谢了,期待中。。。。
回复
寒夜追星wa23
2010年12月21日 21:18:01
5楼
关于十字梁中布置喷头的问题
回复
bboo1218
2010年12月21日 22:25:59
6楼
学习学习学习 谢谢分享
回复
李丽萍
2010年12月22日 22:18:48
7楼
继续跟进学习中
回复
hellp
2010年12月27日 15:02:37
8楼

系统每个节点处流量和节点压力有关,和节点前的管道水头损失也有关,我想采取的办法就是增大管径;还有就是加密喷头(梁下),减小最不利喷头的最小工作压力。
回复
leiyaofeng
2010年12月27日 15:15:06
9楼
学习学习,谢谢指导。
回复
2360239
2011年01月09日 00:09:38
10楼
还有一个问题,怎样处理梁和隔墙之间的关系,喷头应怎样布置
回复
hellp
2011年01月09日 23:08:10
11楼

没太明白你说的梁和隔墙关系指的是什么,布置喷头按《喷规》要求布置就可以了,不吊顶场所按梁格布置,要注意一定要符合《喷规》上7.2.1的表格,如果不符合,就要在梁下增设喷头
回复