疑惑!N线对地有电压约40伏特左右
yourthy
yourthy Lv.4
2010年12月20日 21:57:27
来自于照明工程
只看楼主

今天前面一个师傅做了一个配电箱 检查的时候发现N线对地有40伏电压 摇绝缘 没什么异常查了3个小时 全部拆了重装 还是解决不到问题问技术员 说没事 就这么交了 ....我想大侠们指点些 谢了先 哦 我们的配件不是全新的

今天前面一个师傅做了一个配电箱 检查的时候发现N线对地有40伏电压 摇绝缘 没什么异常
查了3个小时 全部拆了重装 还是解决不到问题
问技术员 说没事 就这么交了 ....我想大侠们指点些 谢了先 哦 我们的配件不是全新的
免费打赏
luosidao1234
2010年12月21日 23:10:45
12楼
等待结果 学习学习
回复
电气何求
2010年12月22日 07:57:58
13楼
那个系统,是否接地不良?
回复
w542131241
2010年12月22日 09:48:43
14楼
你那个是小型配电箱不?以前也遇到过,经查是属于箱内元器件(如小型断路器等等)本身质量不过关,如材质、本身绝缘、制作工艺等不过关;后来更换质量好一点的品牌就没事了,我们的感触是:便宜果然没好货。
如果你排除了线路及系统的问题,因为“配件不是全新的”或者你们是采用比较便宜的产品,估计是电气元器件的问题了,你更换好一点的试试看
回复
lanquanbin
2010年12月22日 10:07:24
15楼
是不是三相用电负荷不平衡所至啊
回复
zyz8438
2010年12月22日 11:19:46
16楼
先说清楚哪种接地方式?
回复
cwf882010
2010年12月22日 14:54:45
17楼
应该是元器件的问题
回复
淮岸听风
2010年12月22日 15:09:28
18楼
把配电箱内开关全拉开,再测N线看有没有电,再把开关逐一送电,再测
回复
iovekathy
2010年12月22日 16:22:54
19楼
学习下,我以前也碰到类似的情况了的
回复
张定
2010年12月22日 17:22:06
20楼
是不是三相用电负荷不平衡所至,以前也遇到过。
回复
cibeidebishou
2010年12月22日 17:35:45
21楼
接地不良吧!很有可能
回复

相关推荐

APP内打开