换热器阻力过大怎么办?
fjl_114836907
2006年03月03日 10:15:54
来自于采暖供热
只看楼主

各位同学,我做了一个设计,板式换热器二次侧循环阻力居然有0.2Mpa,(刚刚用过一天,用之前已经对系统进行了清洗)请问如何能减少阻力?

各位同学,我做了一个设计,板式换热器二次侧循环阻力居然有0.2Mpa,(刚刚用过一天,用之前已经对系统进行了清洗)请问如何能减少阻力?
免费打赏
daihoubing1973
2006年03月03日 12:07:10
2楼
看是不是因为泵的流量过大,可以调整泵出口阀门开度。
回复
shaoleaho
2006年03月03日 12:50:16
3楼


核算一下设备的选型是否有问题:换热器的角孔流通截面积、板间流通截面积。可考虑增加旁通解决!
回复
zcq-2004
2006年03月07日 15:00:45
4楼
我遇到一种类似的情况,经过分析,是由于一次侧的压力过大(一次侧的出口装有电动阀门,当该换热站位于锅炉房的进端时间,就要压一次侧的电动阀门),二次侧的压力比较低,导致板片向二次侧凸,二次侧的流道减小,在同样的设计流量下,可能造成压差增加。
回复
zbwyd
2006年07月01日 14:29:57
5楼
保证板间流速0.3~0.7米/秒,如流量过大,可以考虑加旁通分流混合