5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理
5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理
12楼
多层住宅或商住,我一般都不考虑增压,多层以外救为主,但前10分种消防水量要保证.(高位水箱)
回复
13楼
如果大于10000立方,宿舍按其它建筑算的话,用水量超过15L/S。按建筑第8。6。1约束:超过10个且大于15L/S时,室内至少两根与室外管网连接。我理解“室外”即室外消防专用管网吧?这个我有些不太敢肯定。谁能告诉我。
回复
14楼
规范上说的室外管网,既可以是市政给水,也可以是消防供水管,当市政供水不能满足室内消火栓的水量和水压时,就只能采用消防供水管加压供水.
回复
15楼
关键是市政压力不够,有没有水箱,怎么半
回复
16楼
市政管网压力不足当然要设增压装置
回复
17楼
6层的楼房一般是给水压力要达到28m水住的压强
0.35MPA应该不用加泵就可以啦!
我是新手,不知道说的对不对?
回复
18楼
同学,你说的没错。
但那是生活用水的一般估算,如果放在公建上可能不够,大体量的建筑管线长的话^^^^
二则这里讨论的是消防给水,水枪出水柱所需水头可比水龙头大多了。
回复
19楼
同意楼上观点
应该加压
35m的市政管网压力
显然不够
回复
20楼
非常同意楼上观点! 应设增压装置,应保证最不利点水枪的充实水柱.但有一疑问,5~6层的宿舍消火栓系统可不可以是临时高压系统,从而不设增压装置,平时无水?
回复
21楼
没必要
回复