5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理
5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理
2楼
楼顶试压栓的压力为...0.35MP?
回复
3楼
层高3.2米
回复
4楼
消火栓需要压力:0.28+楼高/100。
回复
5楼
楼上公式准确么,
我一般是20m+层高估算。
回复
6楼
前提是有屋顶水箱。
回复
7楼
不用
回复
8楼
q13他的公式和你的是一样的,
他是MPa,你是M.
哈哈哈~~~
回复
9楼
要设屋顶消防水箱,但可以不加压。
回复
10楼
能不能明确不加压
回复
11楼
5层的可以不加压;6层的要加压。
回复