5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?
tonghaoqiang
2002年09月05日 21:07:40
只看楼主

5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理

5~6层的宿舍消火栓系统是否要加压?市政管网压力为0.35MPA,请看第44~47楼的分析,是否有道理

1140009022584.gif

p-ys
2002年09月05日 21:12:21
2楼
楼顶试压栓的压力为...0.35MP?
回复
tonghaoqiang
2002年09月20日 20:30:52
3楼
层高3.2米
回复
ouyibing
2002年09月21日 10:07:38
4楼
消火栓需要压力:0.28+楼高/100。
回复
q131427
2002年09月21日 11:22:44
5楼
楼上公式准确么,
我一般是20m+层高估算。
回复
q131427
2002年09月21日 11:23:18
6楼
前提是有屋顶水箱。
回复
lichuanhe
2002年09月27日 11:35:27
7楼
不用
回复
dawei2002
2002年09月27日 12:03:00
8楼
q13他的公式和你的是一样的,
他是MPa,你是M.
哈哈哈~~~
回复
wlj
2002年09月27日 13:16:02
9楼
要设屋顶消防水箱,但可以不加压。
回复
tonghaoqiang
2002年09月27日 13:22:06
10楼
能不能明确不加压
回复
liyunhe
2002年09月27日 13:34:58
11楼
5层的可以不加压;6层的要加压。
回复

相关推荐

APP内打开