求助:曝气生物滤池怎么调整工况提高氨氮的去除率?
guangleiqq
guangleiqq Lv.2
2006年03月02日 20:22:46
来自于水处理
只看楼主

我现在正在做两套设备:曝气生物滤池和接触氧化工艺 的中试,已经半年了,开始一段时间还可以氨氮去除率在60-80%,现在不管怎么调整工况都只能使氨氮去除率在20-30%,两套设备都是如此,各位大虾有没有什么好的建议和经验告诉小弟,不胜感激!!如果同时有除磷的好办法更好^_^

我现在正在做两套设备:曝气生物滤池和接触氧化工艺 的中试,已经半年了,开始一段时间还可以氨氮去除率在60-80%,现在不管怎么调整工况都只能使氨氮去除率在20-30%,两套设备都是如此,各位大虾有没有什么好的建议和经验告诉小弟,不胜感激!!
如果同时有除磷的好办法更好^_^
pmsl1982820
2006年03月03日 08:25:14
2楼
除磷一般用物化
回复
pmsl1982820
2006年03月03日 08:27:31
3楼
你的BOD/TN值多少?
温度多少?
PH多少?
稀有元素量够否?

回复
guangleiqq
2006年03月03日 18:13:41
4楼
BOD/TN大约在2:1 就是BOD在100左右,TN较高大约50左右
回复
guangleiqq
2006年03月03日 18:17:54
5楼
BOD/TN大约在2:1 就是BOD在100左右,TN较高大约50左右
在深圳除年前几天全年水温度一般都在20度以上,
PH 7-9 吧
稀有元素我没有测过,不知道该用哪些指标表征,前辈请指教
回复
ayeah17
2006年03月11日 10:21:59
6楼
你做的生物曝气滤池是几个?怎么用?
回复
xixin444
2006年03月11日 11:24:42
7楼
接触氧化工艺的脱氮效率能达到60~80%么?这么高?你们怎么做到的?延时曝气么?氨氮的最高负荷是多少?
回复
npcp
2006年03月11日 13:30:04
8楼
NH4-N的去除率和脱氮反应是两个不同的概念,如果只需要去除氨氮NH4-N,那么需要的只是硝化反应。对于硝化反应来说,转化每克氨氮,需要利用4.25gO2,消耗7.07gCaCO3碱度。
影响硝化反应的因素:
1)污泥泥龄的影响,硝化细菌的生长率远低于异养菌,作为曝气生物滤池以及接触氧化,固体的停留时间长,泥龄应该不是问题;
2)硝化反应消耗额外的溶解氧,所以曝气池的DO必须足够,小于0.5mg/l对硝化反应有抑制作用,建议测试DO,保持在1.5MG/L以上;
3)硝化反应消耗的碱度,原水BOD=100MG/L,TN=50MG/L,除去很少一部分参与微生物生长的N外,其余均参与硝化反应,据此估算每立方米的废水需投加0.35KG左右的石灰,才能维持废水的碱度,不知道运行中是否有补充碱度,是否有测量过出水的PH,如果没有补充碱度的话,我想PH7-9应该指的是原水的参数,而不是出水的PH,废水的PH低于6.8后,硝化反应的速度急剧下降。
4)有毒物质的影响,这是很难判断的因素,很多种类的物质都会抑制硝化细菌的生长。
以上几点,供参考。如果有更详尽的水质数据,会有利于问题的分析。
回复
guangleiqq
2006年03月13日 20:01:47
9楼
万分感谢,反映种DO都在2.0以上,应该不是问题所在,出水的PH很少测,试验中也没有补充过碱度,真是前辈感谢指点!
回复
guangleiqq
2006年03月13日 20:05:12
10楼
曝气生物滤池是双池的,当时设计的初衷是,一池主要用于降C,二池主要用于降N
回复
guangleiqq
2006年03月13日 20:09:15
11楼
接触氧化工艺确实有一段时间氨氮的去除效果不错,也没有延时曝气,污水中氨氮浓度最高在50左右,现在效果不好,不知道是不是因为原水coD升高的缘故,现在COD在250左右,BOD大约100
回复

相关推荐

APP内打开