急求化工厂的泡沫灭火设计 请教于各高手们
jamesyas1
jamesyas1 Lv.2
2010年12月20日 02:25:07
只看楼主

现小弟忙于设计某化工厂的消防设计 此工厂有罐区280m2 有1栋4层的甲类车间A 78m*18m, 2栋1层的甲类车间B48m*12m, 1栋1层的甲类仓库54m*15m 请问罐区 车间及仓库的泡沫消防该如何设计呢 我参考过一些化工厂图纸的设计 车间及仓库内只设计了泡沫消防箱, 储罐附近及室外设置了室外泡沫消火栓,然后设计水泵及泡沫比例混合液罐体及管道即可了。但小弟看过相关的设计规范 规范只针对储罐的,而对车间和仓库好像没有说明。 另外,请问泡沫消防箱以及室外泡沫消火栓设计规范与普通水消防的设计一样吗 ? 泡沫液用量具体应如何设计, 能举个例子吗 ?望回为盼!

miaoguicheng
2010年12月20日 16:26:26
2楼
50160的8.11中没有规定建筑物需要作泡沫消防系统,当然甲类厂房楼梯间竖管要做的。
回复
miaoguicheng
2010年12月20日 16:30:52
3楼
储罐区是什么介质,贮罐的规格等,涉及输入条件没有清楚谁也不知道怎么办呢。
回复
liuxcdh3836710
2010年12月20日 17:15:11
4楼
设计条件给的太粗。还是找找化工消防规范和建筑消防规范设计,一般不会差到哪儿去的!
回复
金——
2010年12月20日 22:35:24
5楼
可以参考一下,石油化工防火规范,但我个人觉得如果储罐体积不大的话,可以设置移动式泡沫消防,没必要设置泡沫比例混合器!
回复
zzj2002
2010年12月21日 09:15:17
6楼
设计条件给的太粗:车间,储罐区是什么介质,贮罐的规格等,涉及输入条件没有清楚,谁也不知道怎么办。
回复
zzj2002
2010年12月21日 09:18:17
7楼
车间,仓库如果设置泡沫消防箱,跟正常消防箱布置一样。
回复
chaoxin007_2010
2010年12月21日 10:36:46
8楼
按照规范使用范围规定,石油化工企业有专业标准时应从其规定。先查看石油化工防火规范,清楚甲类厂房及仓库的防护应是哪类?是否要用泡沫?如果是再看低倍泡沫灭火设计规范。室外罐体按规范是否设外防护冷却的喷水,内设泡沫灭火也要查规范?小的罐区一般设室外消火栓,大的设消防水炮。
回复
zqf-1028
2010年12月21日 11:21:51
9楼
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)只规定:罐区要设泡沫灭火系统,没说甲类厂房,所以厂房不设泡沫灭火系统。
泡沫液的用量计算,《给排水手册2》上,217页说的很清楚,你看看就知道了
回复
miaoguicheng
2010年12月21日 13:00:08
10楼
GB50160有规定的
回复
zj221
2010年12月22日 08:35:12
11楼
看i建筑设计防火规范及石油库设计规范