利用基础底板做接地会被防水层隔离吗
eya1998
eya1998 Lv.2
2010年12月19日 23:16:23
只看楼主

我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,但是基础底板都做在防水层之上这样基础底板和大地会被防水层隔离会不会影响接地效果呢[ 本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑 ]

我们一般都采用建筑物基础底板钢筋做接地极,
但是基础底板都做在防水层之上
这样基础底板和大地会被防水层隔离
会不会影响接地效果呢

[ 本帖最后由 eya1998 于 2010-12-19 23:17 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年12月20日 09:28:37
2楼
看土建设计是如何做的,基础横梁下(垫层)有防水层时,只靠基础横梁中的钢筋做接地装置,接地电阻可能会达不到要求,这样就需要“对称”地做人工接地极与基础横梁的钢筋可靠连接。
回复
无影
2010年12月20日 09:58:25
3楼
基础梁、柱、承台、桩内的钢筋都是焊接的。一般不会有问题。要求和桩内的主钢筋可靠焊接就OK拉。
回复
eya1998
2011年01月12日 16:33:17
4楼
如果有CFG桩的话,是否可以利用其钢筋做接地呢?
那么穿防水层又如何处理呢
回复
米克
2011年01月12日 16:46:38
5楼
一般不会。特别是地下有两层以上的建筑。如不放心可测接地电阻。
回复
s4003926
2011年01月12日 18:01:06
6楼
不会的 我刚做一个六万平米的筏板基础 底下是防水卷材 实测接地电阻 表上是1.2 考虑 线阻0.4 没回填土0.4
最后可以做到 0.4以下的值
回复
fengyachaop77
2011年01月13日 16:20:46
7楼
我觉得不会影响接地效果的,因为把基础钢筋通圈焊接的,防水层不会做在基础最深处吧?
回复
mzhy32352
2014年10月13日 08:30:45
8楼
应该再做人工接地,防雷设计规范GB50057-2010 4.3.5第2条有规定
回复
wupengshiwo1986
2014年10月13日 09:50:15
9楼
其实这个问题提的非常好,好多设计人员不注意,有的防水层比如沥青,规范明确规定是可以按照导电的处理;如果建筑专业选择丙纶,那他就是绝缘的,就需要增做接地处理。所以这个和防水材料的绝缘属性有关系。