电机堵转电流和启动电流分别是多少?有计算公式么?哪一个更大?谢谢

电机堵转电流和启动电流分别是多少?有计算公式么?哪一个更大?谢谢
免费打赏
amdintellive
2010年12月19日 23:31:13
2楼
堵转电流,

就是电压全部作用于铜电阻产生的电流吧
回复
zyz8438
2010年12月20日 09:19:41
3楼
理论意义上讲,启动电流就是电机启动瞬间的电流,堵转电流就是转子不动时,电机定子的电流。从这个意义上来讲,两者的电流是基本一致的(当然是指全压启动),都是电机转差率为1时刻的定子电流。

但是一般而言,我们习惯于把启动电流不看成某一个时间点的电流,而是一个时间段,即整个启动过程总的电流变化。我们知道,随着电机转速上升,转差率越来越小,其电流会越来越小。

而堵转在实际应用中,也会有一个过程的变化。它一般分为两种情况。一种为启动时的堵转,也就是电机还没有转就卡住了。这种情况如果不考虑线圈发热烧毁,可以认为其堵转电流是一个比较恒定的值。还有一种是电机运行过程中的堵转。这时堵转电流会是一个逐步增大的电流值。同样不考虑线圈发热烧毁和保护动作,其电流最终会在转速降为0时达到最大值而稳定。
回复
lingxuct
2010年12月20日 09:24:25
4楼
三相异步电动机的“堵转电流”是电机起动电流的最大值!实际就是按电机额定电流7倍计算。
回复
improveing
2010年12月20日 22:18:06
5楼
谢谢指教,受益匪浅
回复
qzfgzzy
2010年12月21日 00:45:59
6楼
4楼的解释非常好,准确。实际上启动过程和堵转过程是电机的二种状态,启动过程的大电流是正常的运转过程。而堵转时产生的大电流是一种非正常的故障状态。
回复
gongzhiyong98
2010年12月21日 15:02:44
7楼
测堵转电流需要增加什么元件?
回复
zyz8438
2010年12月22日 00:11:23
8楼


不用增加,利用原有的CT和电流表就可以了!
把电机转子憋死,然后在定子线圈加额定电压。此时电机的电流就是堵转电流!当然,前提是你不怕你的电机烧坏!:lol