给建筑和结构提条件 变配电所高度是不是一定要4000 我提过去 建筑的问我为什么必须这么高啊 我也不是很清楚 2200的柜子再加600的接线箱 才2800还有1200的剩余 用来干什么呢 上出线的话 桥架不是很大的话高度是不是可以提小一些啊 求各位专家解答

给建筑和结构提条件 变配电所高度是不是一定要4000 我提过去 建筑的问我为什么必须这么高啊 我也不是很清楚 2200的柜子再加600的接线箱 才2800还有1200的剩余 用来干什么呢 上出线的话 桥架不是很大的话高度是不是可以提小一些啊 求各位专家解答
免费打赏
hrwgy
2010年12月19日 21:12:21
2楼
GB中各种距离要求,查。
回复
lingxuct
2010年12月20日 09:37:15
3楼
《设计规范》中有吧?现在小区建造中,把配电室做在高层的下层或地下室,往往会配电室内净高不够,我们这里配电室单独建造,不放在住宅楼下。
回复
无影
2010年12月20日 09:56:49
4楼
还要考虑梁的影响。通常啊,梁下净高3.6m,实在不行可以压缩。柜高2.2,柜子基础抬高0.1,柜顶至桥架底0.6,桥架高0.2,桥架至梁底0.3——>2.2+0.1+0.6+0.2+0.3=3.4 所以,一般梁下净高有3.3-3.4就可以接受了。
个人观点仅供参考:)
回复
huagesz
2010年12月20日 11:37:47
5楼
新手,学习了,原来还真是不知道这么多
回复
lwq127227
2010年12月20日 14:12:03
6楼
还要考虑梁的影响。通常啊,梁下净高3.6m,实在不行可以压缩。柜高2.2,柜子基础抬高0.1,柜顶至桥架底0.6,桥架高0.2,桥架至梁底0.3——>2.2+0.1+0.6+0.2+0.3=3.4 所以,一般梁下净高有3.3-3.4就可以接受了。
个人观点仅供参考:)
回复
lwq127227
2010年12月20日 14:17:59
7楼
一般净高不小于3.5米
回复
huagesz
2010年12月22日 19:39:35
8楼
强烈要求要求建筑给4.5,这样给自己留的空间就比较富裕,我现在就碰见了,给的净空都不到3.2
回复
lzcppp
2018年11月29日 14:26:40
9楼

建议不低于3.6m,柜高2.2+底座槽钢0.1+桥架0.2+0.5(桥架距柜顶)+0.6(桥架距梁底),有的地方供电局要求净高3.8m .      

民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,免费试听,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8