给建筑和结构提条件 变配电所高度是不是一定要4000 我提过去 建筑的问我为什么必须这么高啊 我也不是很清楚 2200的柜子再加600的接线箱 才2800还有1200的剩余 用来干什么呢 上出线的话 桥架不是很大的话高度是不是可以提小一些啊 求各位专家解答
给建筑和结构提条件 变配电所高度是不是一定要4000 我提过去 建筑的问我为什么必须这么高啊 我也不是很清楚 2200的柜子再加600的接线箱 才2800还有1200的剩余 用来干什么呢 上出线的话 桥架不是很大的话高度是不是可以提小一些啊 求各位专家解答
建议不低于3.6m,柜高2.2+底座槽钢0.1+桥架0.2+0.5(桥架距柜顶)+0.6(桥架距梁底),有的地方供电局要求净高3.8m .
民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,免费试听,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8