请教关于地热热负荷计算的问题
yiren246
yiren246 Lv.3
2010年12月19日 17:51:36
来自于闲聊茶吧
只看楼主

我在学习别人图纸的时候看到,二到六层均为标准层,但是标注的热负荷却不同,比如:六层为1120w,五层为1165w,四层为1207w,三层为1249w,二层为1293w。是高度修正的缘故吗?但是每层只有3米呀,除了高度不同以外每一层都是一样的呀。请各位指教。:time:

我在学习别人图纸的时候看到,二到六层均为标准层,但是标注的热负荷却不同,比如:六层为1120w,五层为1165w,四层为1207w,三层为1249w,二层为1293w。是高度修正的缘故吗?但是每层只有3米呀,除了高度不同以外每一层都是一样的呀。请各位指教。:time:
免费打赏
yiren246
2010年12月19日 20:16:19
2楼
有前辈知道吗,告诉告诉我呗。。:call: :call:
回复
zy.wind
2010年12月19日 20:58:47
3楼
应该是冷风渗透量不一样,不同楼层高度,热压不一样,导致冷风渗透量有区别。
六层应该不是屋顶吧?
回复
wybhome2004
2010年12月25日 17:33:30
4楼
中和面以下的各层因冷风渗透值不同造成的
回复
s1513515
2010年12月25日 20:27:39
5楼
来看看,学习中
回复
yiren246
2010年12月26日 18:14:49
6楼
谢谢,您说得对,我看了书和规范,已经会了:call:
回复
cengjing
2010年12月27日 08:28:06
7楼
哈哈不用太大,一般按行距来算
回复
wh7390707
2010年12月27日 11:26:40
8楼
关注一下~还没有遇到类似的情况