别人问我一个采暖问题,我无法解答,特来请教大虾:一个20平方,高2.8米的密闭房间,采用热水+散热片的方式采暖,热水温度为70~75度,欲将房间温度加热到55度,请问1、采用散热片是否可以达到效果?如果可以,该采用何种形式的散热片,散热片数量用多少?热水流量需要多大?2、如果不可以,可采用何种采暖方式?多谢了!
别人问我一个采暖问题,我无法解答,特来请教大虾:
一个20平方,高2.8米的密闭房间,采用热水+散热片的方式采暖,热水温度为70~75度,欲将房间温度加热到55度,请问
1、采用散热片是否可以达到效果?如果可以,该采用何种形式的散热片,散热片数量用多少?热水流量需要多大?
2、如果不可以,可采用何种采暖方式?
多谢了!
2楼
你应根据室内温度为55度、室外计算温度和围护结构的传热系数进行热负荷计算;根据热负荷的大小确定散热器的型号和数量,热媒的流量;由于室内温度高,采用一般散热器可能造成散热器布置困难,布置空间不足。
回复
3楼
如果是北方地区,就算是能够达到这个温度,那么暖气片的片数组数也相当可观了,最好就要改成其他形式
回复
4楼
围护结构散热情况不清,没法说。
回复
5楼
感谢waj6262 、dreamgold321和fine_2009的回复。很多情况我也不清楚,我只知道位于云南,室外应该不会太冷。房屋结构就当成是一般民房好了,能否帮我大概估算一下?我只想知道这样是否可行,并不要求算得非常精确。
回复
6楼
不好意思,对那边的情况不了解
回复
7楼
用真空超导暖气片
回复
8楼
这好象是烤烟房,理论上可行,但散热器太多了,可以考虑130度蒸汽散热器。
回复
9楼
房间最好用保温材料处理,将热损降至最低,用蒸汽采暖,如不行可采用排管,用DN100管道焊制,具体情况可以估算。
回复