新手请教:半地下污水提升泵站用潜水泵,其动力和控制电缆连接的一个小问题。
sj3932909
sj3932909 Lv.3
2010年12月19日 01:01:06
只看楼主

半地下污水提升泵站,配电及控制间设在地面层(高程±0.000米),潜水泵安装在-2层(高程-12.000米)。分别由低压配电柜、水泵控制柜引接至潜水泵的动力电缆和控制电缆是否可以直接引接,能否通过在潜水泵附近设置接线端子箱转接?就是说,设置接线端子箱转接是否违反有关规定;若不违反规定,还有什么需要注意的事项,例如,防潮等的要求。另外,电缆敷设考虑采用沿铝塑电缆桥架辐射,对于电缆敷设路径有什么规定需要注意的?

半地下污水提升泵站,配电及控制间设在地面层(高程±0.000米),潜水泵安装在-2层(高程-12.000米)。
分别由低压配电柜、水泵控制柜引接至潜水泵的动力电缆和控制电缆是否可以直接引接,能否通过在潜水泵附近设置接线端子箱转接?
就是说,设置接线端子箱转接是否违反有关规定;若不违反规定,还有什么需要注意的事项,例如,防潮等的要求。

另外,电缆敷设考虑采用沿铝塑电缆桥架辐射,对于电缆敷设路径有什么规定需要注意的?