主变停送电之前为什么要合上中性点接地刀闸
baimaiquan
baimaiquan Lv.2
2006年03月02日 14:50:55
来自于电站工程
只看楼主

主变的高中压绕组的绝缘是分级绝缘,中性点绝缘比绕组端部的绝缘水平低,中性点处承受过电压的能力弱,为防止主变停送电过程中产生的操作过电压或中性点位移过电压损坏变压器绝缘,所以主变停送电之前要合上中性点接地刀闸.

主变的高中压绕组的绝缘是分级绝缘,中性点绝缘比绕组端部的绝缘水平低,中性点处承受过电压的能力弱,为防止主变停送电过程中产生的操作过电压或中性点位移过电压损坏变压器绝缘,所以主变停送电之前要合上中性点接地刀闸.
免费打赏
tss_002
2006年03月02日 16:26:57
2楼
防止操作过电压,主要的断路器合分闸时不同期.