工程案例:某抗震设防烈度7度(0.10g)地区拟建一超高层商务大楼,建筑物地上66层,地面以上总高度为300米,图示为该建筑办公区域标准层平面,其中电梯筒内部区域已作结构布置,请按要求完成下列问题。1.请根据建筑物的特点,选择合理的结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点。2.本工程电梯筒外平面楼盖体系考虑采用钢结构(采用钢-混凝土组合楼板)或钢筋混凝土结构,请根据项目特点和选定的结构体系选择合适的楼盖体系,并简述理由。
工程案例:
某抗震设防烈度7度(0.10g)地区拟建一超高层商务大楼,建筑物地上66层,地面以
上总高度为300米,图示为该建筑办公区域标准层平面,其中电梯筒内部区域已作结构布置,
请按要求完成下列问题。
1.请根据建筑物的特点,选择合理的结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点。
2.本工程电梯筒外平面楼盖体系考虑采用钢结构(采用钢-混凝土组合楼板)或钢筋混凝
土结构,请根据项目特点和选定的结构体系选择合适的楼盖体系,并简述理由。
3.根据上题选定的楼盖体系,在平面上对电梯筒外办公区域作简单结构布置,布置竖向构
件(采用阴影填充),并标注梁、板的初定截面,钢筋混凝土结构参图示方式标注,钢结构H
型钢梁截面标注采用“H梁高X翼缘宽度”(如:H500X300)的方式。(办公区域采用开放布
置,并设置天花吊顶,梁布置方式可不考虑间墙因素。)
4.本工程为超高层建筑,层数多,高宽比较大,请简述结构设计中需要重点考虑的问题。
并提出相关的解决措施。---
[
本帖最后由 q412873251 于 2011-1-26 09:01 编辑 ]

22楼
这个也太牛逼了吧,有工作经验的做过超高层的应该也不多,如果对毕业生考这个,那真是无语了
回复
23楼
难,反正我不会,你们会吗?
回复
24楼
我也不知道正确的答案,因为他们考完了也没有给答案,包括后面的笔试也没有
笔试考的都是基本概念,但是非常全面,结构力学、材料力学、土力学、基础、钢结构、混凝土结构、砌体结构、钢管混凝土、有限元分析、施工、建筑体型选择、钢结构体型选择、还有些著名建筑结构类型什么的……还考了广州博物馆结构是钢结构类型……
[
本帖最后由 at0417 于 2011-1-3 12:33 编辑 ]
回复
25楼
个人认为可采用钢框架+钢筋混凝土核心筒+加强层结构体系
采用加强层,利用避难层,设置四道加强层。
楼盖采用:钢-砼组合楼盖
优点:对建筑平面空间布置不构成影响
缺点:属于不规则结构,结构内力,刚度均存在突变,受力较为复杂。
主楼采用:圆钢管混凝土柱,钢——混凝土组合梁和钢筋混凝土核心筒组成的框架——筒体结构。
为提高整体刚度,沿结构刚度方向上设置4个加强层。
应结合建筑功能要求,于某层设置带状桁架及伸臂桁架形成四个加强层,其中伸臂桁架采用人字形支撑,并加强桁架上下弦杆。
主楼外框架柱截面初定:
地下室~29层:钢管柱:外径1400,壁厚25
30~49层:钢管柱:外径1300,壁厚22
50~60层:钢管柱:外径1200,壁厚20
61~顶层:钢管柱:外径1000,壁厚18
核心筒外剪力墙:
地下室~10层:1100厚
11~29层:1000厚
30~49层:800厚
50~顶层:800厚
主梁:H450x500
次梁:H400x200
外边框梁:H600x400
伸臂桁架:待定
地面以上300米,超过《高层建筑混凝土结构技术规程》规定的钢框架-钢筋混凝土筒体结构房屋最大适用高度200m限值。
重点考虑:
楼板:需对复杂楼板进行有限元应力分析。
加强层:为了减少水平构件的内力和楼板翘曲的影响,应沿外围框架布置带状桁架。且需注意加强层所在楼层承受的地震力和层架位移角是否有突变。楼层刚度与楼层抗剪承载力均应满足规范要求。
对于此类超高层,应进行再偶遇地震作用下的结构承载力复核。罕遇地震下的动力时程分析。由于高度较高,周期长,需考虑高阶振型的影响。
核心筒剪力墙是否安全可靠是整个结构分析的重点中的重点。
回复
26楼
楼上高手~!第一次发帖就这么强,佩服!
回复
27楼
这帖子咋没人响应了?
回复
28楼
真的很不错,作为一个菜鸟,我学习下
回复
29楼
楼主,不妨把广东院官方给出的答案,公布一下?我们膜拜一下
回复
30楼
结构设计大家共同进步
[
本帖最后由 yzjduyu 于 2011-12-3 19:45 编辑 ]
回复
31楼
个人认为可采用 框架-核心筒结构体系(外框柱为型钢砼柱,钢砼组合楼板)
采用加强层,利用避难层,设置两道加强层(低区和高区)。
楼盖采用:钢-砼组合楼盖
优点:对建筑平面空间布置不构成影响
主楼采用:型钢砼柱柱,钢—混凝土组合梁和钢筋混凝土核心筒组成的框架。
为提高整体刚度,沿结构刚度方向上设置2个加强层。
应结合建筑功能要求,于某层设置带状桁架及伸臂桁架形成2个加强层,其中伸臂桁架采用人字形支撑,并加强桁架上下弦杆。
主楼外框架柱截面初定:
地下室~22层:1600*1200
23~39层:1400*1000
40~顶层:1200*1000
核心筒外剪力墙:
地下室~22层:1000厚
23~39层:800厚
40~55层:600厚
55~顶层:500厚
主梁:H450x500
次梁:H400x200
外边框梁:H600x400
伸臂桁架:待定
关键控制好周期比、位移比、剪重比等。
回复