平面显示的就跟接个三通似的,系统倒不是,错开了,但是觉得特别别扭,能装吗,好吗?(别人画的),平面和系统截图截得不对应,反正就是这么个意思,接清扫口的方法。还有最下面那两个图,那个地漏排出管接的不对吧,那么接的话,地漏排水能排出去吗?[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-18 10:04 编辑 ]
平面显示的就跟接个三通似的,系统倒不是,错开了,但是觉得特别别扭,能装吗,好吗?(别人画的),平面和系统截图截得不对应,反正就是这么个意思,接清扫口的方法。还有最下面那两个图,那个地漏排出管接的不对吧,那么接的话,地漏排水能排出去吗?
[
本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-18 10:04 编辑 ]
![002.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DB/C5/rBBhH11Jpo2Ab3biAACP28KoGBM182.jpg)
![003.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![004.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![005.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
这个问题可以看看建筑给排水,说的挺明确的,水流转角大于45的地方需要放置清扫口。再有清扫口距起始的墙面要有一个距离要求。
其实你只要明确清扫口的作用之后就知道怎么装了!这个图肯定是建筑设计院画的,要是在我们院这么画,非得被骂死!!
回复
23楼
清扫口不应装室内,可以出了外墙后再下返,如果管道外露,正好可以设个堵头代替清扫口;从图上看,清扫口一个放于马桶后,一个放于洗脸盆排水管旁,出了问题怎么检修?而且在可以更改的情况下,你搞2个清扫口在别人家里,难道想被住户问候家里人?强烈建议,哪怕是外墙露管也要把管道下沉位置移出外墙。
回复
24楼
没有一目了然
回复
25楼
1、一层单排不单排规范没有严格要求一定的,不单排的有,不要总说一层如何如何的。
2、有的人说放到室外装清扫口,那么你只能在南方这么干,到北方严寒地区,是没法做的。
回复
26楼
看了很无语~ 基本的东西都不知道
回复
27楼
真是混乱啊,建议楼主发个全图上来看看,真是不知道这样的图怎么通过审核校对审查的。。。。要说问题只能是一言难尽
总的感觉就是象学校学生做的课程设计,而且还是那种不太认真的学生做的。:L
回复
28楼
有个大问题:顺水三通,这个图里面接立管的那个三通怎么都是逆水三通。
回复
29楼
看的眼花缭乱,这样的清扫口无法清扫吧!?
我认为既然是首层,不如设置在最后一个弯头处,做横向的侧清扫口!
回复
30楼
这样画法是违反建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009年版)中4.3.12的规定,建议仔细研读。
回复
31楼
这就是设计水平的真实体现!
回复