平面显示的就跟接个三通似的,系统倒不是,错开了,但是觉得特别别扭,能装吗,好吗?(别人画的),平面和系统截图截得不对应,反正就是这么个意思,接清扫口的方法。还有最下面那两个图,那个地漏排出管接的不对吧,那么接的话,地漏排水能排出去吗?[ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-18 10:04 编辑 ]
平面显示的就跟接个三通似的,系统倒不是,错开了,但是觉得特别别扭,能装吗,好吗?(别人画的),平面和系统截图截得不对应,反正就是这么个意思,接清扫口的方法。还有最下面那两个图,那个地漏排出管接的不对吧,那么接的话,地漏排水能排出去吗?
[
本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-12-18 10:04 编辑 ]
12楼
这么接可以的,清扫口像一个堵头一样,系统图上画那么长,应该是表示伸到地面以上。
回复
13楼
设计人脑残,就算这样可以安装清扫口,但是放在这么个让人纠结的位置,在需要维修的时候岂不让人蛋痛
回复
14楼
感觉上很别扭 安装 检修 也不容易
回复
15楼
首先,清扫口的位置画错了!
平面和系统画得乱七八糟,看得头痛
回复
16楼
觉得画的不对,系统图上的清扫口的图例是平面图上的吧!
回复
17楼
1、这里要说的是:清扫口本来就应该这么装,不装在这儿你们想装在哪儿?管道在一屋地面下(或地下室顶棚)走,走到外墙后下返,这里就应该有个清扫口,不装这儿装哪儿?
有问题的是:这个位置在盆底使用不太方便,而且,盆的排水管哪里去了?
2、这个图最大的问题是,不附合支管接到横干管大于3.0米,不得小于1.5米的要求。
3、不清楚是不是一层以下管材改成铸铁管了,标注De是塑料管,DN可能是铸铁管?
那些看的头痛的,是看的少了,没见过污废合流一层不单排的设计?
回复
18楼
设计有很多问题,底层排水水封容易遭到破坏,出现臭气外溢现象。估计是个初学者。建议找几套前辈的施工图好好学习一下,领会一下设计的要领!
回复
19楼
咋这么乱俄!看得头晕啊
回复
20楼
好乱好乱 ,哈哈
画的好纠结啊
回复
21楼
第一张图和第二张图对不上,清扫口设计没大问题。关键是一层和二层及以上没有分开,容易倒灌。
回复