插入式塑壳断路器接触不好,造成动、静触头烧毁
yuchen123168
2010年12月17日 20:00:08
来自于断路器
只看楼主
DSCN3119.JPG

DSCN3119.JPG

免费打赏
co123.com
2010年12月26日 16:53:19
42楼
用的多了总有烧的时候
回复
leaf_x2002
2010年12月27日 09:58:16
43楼
请问如果涂抹导电膏有没有改善?
回复
a5_a5
2010年12月28日 16:17:15
44楼
合理选择用电设备,加强安全管理。
回复
jhss521
2010年12月29日 21:11:01
45楼
第一次见,见识了:)
回复
suzhendong
2010年12月31日 11:20:00
46楼
不会是带电插得吧
回复
i_withyou
2010年12月31日 14:56:22
47楼
合理选择用电设备,加强安全管理。
回复
juju-snz
2011年01月02日 13:43:20
48楼

现在国内低压电器产品鱼目混珠,质量参差不齐。所以无论是选电器元件还是成套产品,应该选择既有生产能力又有设计分析能力的。如果只图价格便宜选择模仿别人设计厂家的产品,就有可能出现上面引用分析里的问题。如果成套厂家的技术力量雄厚,出厂时的回路电阻测试就应该能发现问题。
从图片里看,连胶木板都烤成那样了,肯定是过热了,但造成过热的原因是什么?搂主说是接触不好,那运行多久就烧了?如果运行时间不长,肯定是一开始接触就不好,这是可以通过测量回路电阻测量就可以知道的。如果开始的回路电阻符合要求,那就可能使引用里分析的原因了。
回复
zhengtesheng
2011年01月16日 15:42:52
49楼
应该是开关安装时,螺丝没拧紧
回复

相关推荐

APP内打开