火灾报警系统中,消火栓启泵按钮需要连接电源线,电源线能否和信号线共管敷设?
阁中帝子
阁中帝子 Lv.14
2010年12月17日 11:36:23
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾报警系统中,消火栓启泵按钮需要连接电源线,电源线能否和信号线共管敷设?电源线可否和启泵线共管敷设?因为电源线就是启泵后的回答线!

火灾报警系统中,消火栓启泵按钮需要连接电源线,电源线能否和信号线共管敷设?电源线可否和启泵线共管敷设?因为电源线就是启泵后的回答线!
wwwbbb73
2010年12月17日 13:18:39
2楼
电源线可启泵线是可以共管敷设的,因为它们都是接入消防泵控制柜的。至于电源线能否和信号线共管敷设要看控制柜,因为按国标图集,消防泵控制柜内设有~220/24V控制变压器,电源线可和启泵线都是从控制变压器二次侧引出的,此时电源线和启泵线上的电压为~24V,而火灾报警系统信号线的电压一般为DC24V,这种情况我认为是可以的(仅仅是我个人的想法),但最好不要共管,因为你不能保证消防泵控制柜都是按国标图集做的。我就碰到过这种情况,消防泵控制柜内无控制变压器,启泵线和指示灯线的电压是~220V的。
回复
阁中帝子
2010年12月18日 08:17:04
3楼

楼上说的有道理,但有的厂家的样本,只能是端接24V电源,所以也只可能是变压后的接线!
回复

相关推荐

APP内打开