2楼
补充一下:6米跨500高的连梁
回复
3楼
那不是框架梁吗?你是不是修改墙的布置了,要不就是pkpm参数修改了,两次计算模型不一致。
回复
4楼
配筋以SATWE的计算结果为基准,不要一施工图的配筋为基准,虽然那个方便。
回复
5楼
PKPM的施工图的配筋结果是变来变去的。但楼主相差得有些大了,楼主是不是改变了生成的参数???
回复
6楼
6米跨500高的连梁,跨高比大于5,应按框架梁设计。
回复
7楼
PKPMjiushigelaji
回复
8楼
砖混结构了一个大开间,6米的,都是用PK生成的,参数不可能错的。
回复
9楼
模型应该也没变的,开始感觉不对,配筋太小,有算了一遍,好家伙,差这么大
回复