求助各位大神,有没有遇到我这种情况,剪力墙施工图中,生成出来的墙柱配筋大样中,箍筋全是Φ99@5,求解,我用的是08版的PKPM。
求助各位大神,有没有遇到我这种情况,剪力墙施工图中,生成出来的墙柱配筋大样中,箍筋全是Φ99@5,求解,我用的是08版的PKPM。
12楼
PKPM 还没学会。。。。
回复
13楼
PKPM是用来算的
回复
14楼
“墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事?
答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。”技术论坛上找到的 新手共同学习! 我也遇到了同样问题 已经如法解决!
回复
15楼
谢谢楼上,学习了
回复
16楼
我一般只用PKPM计算内力 配筋还是自己来吧
回复
17楼
感谢楼主分享!
回复
18楼
感谢楼主分享!
回复
19楼
以前碰到过类似的
回复
20楼
回复