求助!剪力墙结构施工图中墙柱箍筋全是99@5
梧桐雨夜
2010年12月16日 23:47:31
只看楼主

求助各位大神,有没有遇到我这种情况,剪力墙施工图中,生成出来的墙柱配筋大样中,箍筋全是Φ99@5,求解,我用的是08版的PKPM。

求助各位大神,有没有遇到我这种情况,剪力墙施工图中,生成出来的墙柱配筋大样中,箍筋全是Φ99@5,求解,我用的是08版的PKPM。
免费打赏
tiao_001
2010年12月17日 17:35:09
2楼
pkpm桩基讲义
pkpm桩基讲义,上pkpm学习班收下的,希望对大家有用
回复
lanqi3267752
2010年12月18日 01:12:10
3楼
PKPM直接出的施工图你都用,太懒了吧。
回复
mkvedsvuyi
2010年12月18日 11:51:38
4楼
你提供的钢筋种类级配太少,已无法给出结果
回复
阿根
2010年12月18日 14:25:00
5楼
确实PKPM出的施工图经常是错误百出,可能是新手吧?还是好好自己画画图、配配筋不许偷懒。
自己配筋的时候可以核对核对,这样问题就少了。
回复
xuetulee
2010年12月18日 20:20:09
6楼
谁说PKPM剪力墙出的施工图就不能用了?我每每都用,方便快捷,把握住规范,卡住体积配箍率就OK了,省时省事。关于你说的99@5是提供的钢筋种类不足,满足不了此构件的配筋,可以把直径放大一个等级就OK了。
回复
梧桐雨夜
2011年02月06日 14:29:56
7楼

请问,自己画画图、配配筋是什么概念?根据计算结果查表配筋吗?老手都是这样吗?这叫偷懒?
回复
梧桐雨夜
2011年02月06日 14:32:01
8楼


能否明示下,你都怎么出图的呢?
回复
sunhud2000
2011年02月07日 12:08:59
9楼
计算用用pkpm就行了 至于出图还是自己画吧 一开始可能稍微慢点 当熟悉了成老鸟的时候就知道并不比计算机出图慢多少了 关键是放心
回复
温员外
2011年02月07日 12:54:22
10楼
很明显超筋了。查下原因。
回复
yueyue1983
2011年02月08日 17:15:09
11楼
对着计算结果看看就知道了
回复