1500KW配电接地线选型
yzyuanxiang
2010年12月16日 21:13:19
只看楼主

分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大

分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大
免费打赏
zjzbing21
2011年01月19日 13:38:42
2楼
我选的话选个120的就可以了
回复
zhyd1088
2011年02月28日 14:37:04
3楼
题目提供的内容较少并错误,最好能提供图纸,下面勉强做答。
首先“电缆4X240平方”应该选择小了,(据题所示电源应为三相400V,全电阻三相负荷)
1500KW负荷电流应为1500/1.732/0.38=2279A,故电缆选择小了。
不用装接地线,也不存在计算接地线大小问题。(据题所示就是要装接地线也只是保护接地,不是工作接地)按照国家标准要求,只要求设备和开关柜做好接地就行,只要大于25平方毫米的铜线就OK。