室外景观照明电器部分问题
cwzyyy
cwzyyy Lv.4
2010年12月16日 16:21:08
来自于照明工程
只看楼主

请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。

请教下大家。我们是做户外景观照明的,配电箱进线是三相五线制,由于照明要求三相电不可能做到平衡,所以进漏保的N线上就有电流,我想问的问题是 一:N线有电流漏保会不会误动,如果不误动,那什么情况会让它误动呢?二:进来的五根线分别接到相应的端子上,在配电箱里N线和PE线需不需要相连,出配电箱N和PE再全部分开,成TN--S系统,这样的接法和漏保有关系吗?谢谢劳驾了。
免费打赏
yaoxiaopeng
2010年12月19日 17:19:26
12楼
五线制就是零地分开的 不需要连起来
回复
el-jiang
2010年12月21日 09:48:59
13楼
我也赞成不连起来了
回复
xu___jie
2010年12月21日 10:53:38
14楼
零地分开,用4P的漏电开关就可以。
回复
xifue
2011年03月18日 16:58:15
15楼
庄家给你回答,I漏电=i1+i2+i3+in,仅仅是三相不平衡,I漏电=i1+i2+i3+in=0,你自己找资料好好理解
回复
bjwyy2013
2013年07月30日 14:14:51
16楼
又学到了不少
回复
donglish0916
2013年07月31日 09:38:58
17楼
楼主的表述有些乱,既然是三相五线进线,就不需要再有N线和PE线的连接与分开了,已经是完全分开的了。另外建议采用4P断路器,主断路器不使用漏电型,而分支出线回路采用漏电开关会更好更可靠
回复