无地下室建筑首层给排水管道检修问题
jesuscry_ing
2010年12月16日 16:13:02
只看楼主

小弟刚刚入行,好多东西不懂,在这里请教各位大侠,先谢过了~手上有一个项目是北京某小区幼儿园,三层,无地下室,对于无地下室的多层建筑有疑问如下:一、给水管道入户的问题。看了很多图纸,发现采暖管道入户一般为在建筑外5米范围内做一段入户管沟,而给水管道却都为直埋入户,不做入户管沟。为什么采暖管道要考虑入户处检修的问题而给水管道不需考虑?我知道湿陷性黄土地区给水管道入户时需做检漏沟,但非湿陷性黄土地区不做

小弟刚刚入行,好多东西不懂,在这里请教各位大侠,先谢过了~手上有一个项目是北京某小区幼儿园,三层,无地下室,对于无地下室的多层建筑有疑问如下:
一、给水管道入户的问题。看了很多图纸,发现采暖管道入户一般为在建筑外5米范围内做一段入户管沟,而给水管道却都为直埋入户,不做入户管沟。为什么采暖管道要考虑入户处检修的问题而给水管道不需考虑?我知道湿陷性黄土地区给水管道入户时需做检漏沟,但非湿陷性黄土地区不做
二、室内采暖干管敷设多为半通行地沟敷设,而对于给水管道,一般都是首层吊顶内敷设,采暖干管为何多选用地沟敷设?地沟敷设比吊顶敷设有哪些好处?
三、采暖管道地沟敷设时,有一个考虑是便于检修,而首层排水,通常的做法是,不论排水横干管还是接首层卫生间的卫生器具的排水支管包括存水弯都直接敷设在首层地面以下(有结构构造底板的,直接埋在构造板下,构造板也不降板),检修怎么考虑?
四、是不是采暖管道比起给排水管道更容易损坏,需要更换检修,所以才有采暖走暖沟,给排水直接埋地,不走管沟的做法呢
请大侠们不吝赐教,或者帮忙请教一下单位的老前辈,谢谢~
jesuscry_ing
2010年12月16日 16:35:34
2楼
自己顶,别沉了,高手快快现身~
回复
weituotutu
2010年12月17日 12:21:13
3楼
这个问题我也想过,共同关注中,等高人解答
回复
cholocate5
2010年12月17日 12:37:07
4楼
我是新人,也不懂。但个人觉得是不是也跟保温有关呢,空气的传热热阻挺大的吧。
回复
bugulin
2010年12月19日 17:17:54
5楼
不知道楼主是暖通专业的还是水专业的
个人认为 水专业的检修 主要控制是利用阀门控制某些管段 关闭后即可检修了
暖知识不怎么了解 很多时候和电 水 是联系的 控制检修较水复杂
回复
jesuscry_ing
2010年12月24日 17:02:12
6楼
小弟是水专业的,呵呵,通过咨询暖通专业的人,了解到,采暖入户的阀门仪表,从节能的角度考虑,不建议做在室外井内,最好是做在室内,当室内不做热力小室的情况下,就做在入户管沟内,也便于辨识入户管及检修。而水管一般在入户前可以在室外做水表阀门井,所以就没有入户管沟的要求了。至于做室内暖沟,因为多层建筑,采暖一般采用下供下回系统,做在暖沟里比较合适,但是现在一般都做在首层吊顶下,因为暖沟造价比较高,除非建筑条件适合做暖沟,或者水专业的管道也放到暖沟里,才会做。这样我自己理解,如果多层建筑的底板只是建筑做的素混凝土地面,那我们检修排水横干管和首层卫生间连接卫生器具的排水支管时,直接把地面挖开就好了,如果底板是结构的构造底板,我们就视情况,要求结构板整体降板300mm~500mm,把排水管做在建筑垫层里,但是估计一般建筑结构专业不会同意这个整体降板,感觉有点太浪费,那我们就把卫生间局部降板,排水支管做在垫层里,干管还是做在构造板下的地梁以下好了,做上清扫口。但是感觉这种做法还是有点问题,因为一般构造板都是打钢筋的,将来排水横干管坏了,还真不知道该怎么刨地面。但是给排水干管做地沟,似乎也太浪费了,因为排水干管一般不是集中敷设的,都是好几根分布在不同的位置,所以目前还是不知道这种首层底板是结构构造板的建筑首层排水改怎么做比较合理。
回复
mantianfeisha123
2010年12月24日 18:06:08
7楼
同意4#,感觉是和传热有关
回复
czjzsjyjy
2010年12月25日 10:53:34
8楼
这个问题我也想过,共同关注中
回复
tangchaoyhl
2010年12月30日 15:31:38
9楼
学习
回复
jesuscry_ing
2011年01月13日 14:36:28
10楼
又遇到新的问题了,由于室内外高差比较大,我的排水横干管在出户前有1.3左右的竖向转弯,然后再出户,这样做可以吗?如果出户前竖向转弯立管高度过高是不是要考虑通气管的问题呢?请高手帮忙解答一下,谢谢!
回复
hzcyy
2011年01月14日 18:18:42
11楼
又长了见识,多谢
回复