什么是零序?
dhqq
dhqq Lv.2
2006年03月01日 19:48:22
来自于电站工程
只看楼主

零序电流,零序电压,经常用到,但我对此感到还是很模糊,到底这个零序具体是什么?各位高手能指点吗?

零序电流,零序电压,经常用到,但我对此感到还是很模糊,到底这个零序具体是什么?各位高手能指点吗?
免费打赏
shenfei398
2006年03月01日 20:27:12
2楼
在电力工程中,"零序"这个名词出现在三相交流电不对称短路分析中.
大家知道,如果三相交流电的ABC三相的大小相等,矢量相位差彼此差120度,方向是A到B到C到A,此为"正序",如果方向是A到C到B到A的话,称为"负序".如果ABC大小相等,方向相同,称为零序.

如果A,B,C,的矢量和为0,则称分量中不包括零序分量.在三相系统中三相线电压之和恒为0,故线电压中没有零序分量.在没有中性线的星形接线中,Ia+Ib+Ic=0,因而不存在电流的零序分量.在三角形接法中,线电流是相电流之差,相电流中的零序分量在闭合的三角形中自成环流,线电流中没有零序分量.

零序电流必须以中性线(或地线)作为通路,且中性线中的零序电流为一相零序电流的3倍.

回复
inrain
2006年03月01日 20:58:17
3楼
零序应该是一种数学方法
把一个周期量分解成正序,负序和零序三个量的和是电路计算中的一个基础方法:)))
零序本身没什么意义
回复
icehamer
2006年03月02日 11:02:41
4楼
同意3楼的说法
回复
sanguo
2006年03月02日 11:20:01
5楼
2楼说的很对,仅补充一下:3倍零序电压3U(0)=UA+UB+UC
3I(0)=IA+IB+IC,所以常用电压互感器2次接成开口三角型来获取3倍零序电压,
及用一只零序电流互感器,或每相各接一只电流互感器2次并联来获取3倍零序电流......................
回复
zlzzj
2006年03月05日 17:05:29
6楼
零序是我们便于计算分析而创造出的概念!~
回复
relaybbs
2006年03月05日 22:48:11
7楼
零序电流是接地故障的特征量;
负序电流是不对称故障的特征量。
回复
relaybbs
2006年03月05日 22:50:02
8楼
零序电流是接地故障的特征量;
负序电流才是不对称故障的特征量。

个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
回复
fzqy6
2006年03月09日 23:00:28
9楼
同意 :1)零序电流必须以中性线(或地线)作为通路,且中性线中的零序电流为一相零序电流的3倍.
2)零序电流是接地故障的特征量
3)3倍零序电压3U(0)=UA+UB+UC 所以常用电压互感器2次接成开口三角型来获取3倍零序电压,及用一只零序电流互感器,或每相各接一只电流互感器2次并联来获取3倍零序电流.
回复
pangenuine
2006年08月13日 20:09:34
10楼

我同意
回复
wangxin204106
2006年08月13日 22:39:36
11楼
零序简单啊!! 用向量图说的话就简单拉 3U(0)=Ua+Ud+Uc
回复