图纸简介: 办公楼,框剪结构,群楼塔楼,细节如下:1:空调风水系统平面图剖面图轴测图2:机房平面图轴测图3:主要设备的安装大样图4:地下车库防排烟平面图6:工程施工说明7:说明书一份. 附件名:20062271141025643934.zip 文件大小:3077K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
办公楼,框剪结构,群楼塔楼,细节如下:
1:空调风水系统平面图剖面图轴测图2:机房平面图轴测图3:主要设备的安装大样图4:地下车库防排烟平面图6:工程施工说明7:说明书一份.
附件名:20062271141025643934.zip
文件大小:3077K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
大致看了一下,觉得有以下问题:
1.缺少大样图
2.给水支管的标高没有.
3.消防横管上缺少检修阀门.
4.排水管上缺标高,排水横管上缺坡度.
5.医院的污水应处理后排放,一层给排水平面图中没有表示出来,难道室外的排水不包括在合计范围内?
回复
13楼
大样图:机房剖面图以及安装祥图,走廊剖面图,空气处理机组常见安装大样图.
给水之管的标高有的地方,有的是漏标注了.作为初学者者而言,还是做得不错的.
此处没有做消防设计,所以不存在检修阀门.
水管坡度有的地方标注了,应该是有漏标注.
这个不是医院的设计,是办公大楼.
但是还是非常感谢lhy1968的评审,代表本设计的作者向你致敬.
回复
14楼
希望各位高手也发表点意见,谢谢!
回复
15楼
多谢啊!!!我要做一个这样的设计!
回复
16楼
错误是在所难免,但是这认真精神还是值得大家好好学习一下啦!
回复
17楼
对于我学习有关知识有很大帮助!
多谢了!
回复
20楼
谢谢,非常受用!
回复
21楼
正在做毕业设计,有很多不是很清楚,看了这图收获很大,非常感谢啊.希望以后多多有这样的好心人.让大家一起进步.这个网易论坛真是太好了.让我学到很多东西
回复