图纸简介: 办公楼,框剪结构,群楼塔楼,细节如下:1:空调风水系统平面图剖面图轴测图2:机房平面图轴测图3:主要设备的安装大样图4:地下车库防排烟平面图6:工程施工说明7:说明书一份. 附件名:20062271141025643934.zip 文件大小:3077K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

办公楼,框剪结构,群楼塔楼,细节如下:
1:空调风水系统平面图剖面图轴测图2:机房平面图轴测图3:主要设备的安装大样图4:地下车库防排烟平面图6:工程施工说明7:说明书一份.



附件名:20062271141025643934.zip

文件大小:3077K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zunyichsq
2006年03月02日 15:54:49
2楼
错误:使用和风管相同线宽的线条标注风口出风方向.
更正:应该使用比风管线宽细的线表示,可以用与轴心线相同的线宽表示.
回复
zunyichsq
2006年03月02日 15:59:30
3楼
错误:对于一切管道都应该考虑相应的固定措施.
更正:可以采用沿墙壁面固定的方法,同时也可以方便通风下沿管道的安装固定.
回复
zunyichsq
2006年03月02日 16:05:46
4楼
错误:自动排气阀在平面图中图标不恰当.
更正:可以参看2001年公布暖通制图标准,或者参照在绘制水系统图相同的图标.
回复
zunyichsq
2006年03月02日 16:16:20
5楼
错误:水泵剖面中应该表示出水泵安装基础的施工方法.
更正:水泵安装方法包括:混凝土基础预(现)浇厚度,螺栓规格,减震材料厚度等.
回复
zunyichsq
2006年03月03日 14:57:25
6楼
今天接着来,昨天有事情图纸没有看完.
错误:与制冷主机相连接的冷冻水管,要考虑安装以及以后维修和管理人员方便操作.大家注意本处水管布置有不合理的地方.
更正:布置管道基本原则:横平竖直,固定方便,尽量减少管道交叉.
回复
zunyichsq
2006年03月03日 15:06:00
7楼
错误:这个地方的错误比较隐性,比较难一眼看出.但是做过调试的人就知道了,有不妥当之处.
更正:空气末端处理设备安装应该就近考虑安装自动排气阀,一方面便于调试的时候冲洗也可以就近排走设备水系统空气.使设备处于满管流的状态进行热交换.
回复
zunyichsq
2006年03月03日 15:22:22
8楼
错误:冷凝水管的线宽表示不对.
更正:冷冻水系统,供水用粗实线,回水用粗虚线,一般而言在暖通空调设计中供回水线宽是次大的仅比送风风管细一号或者一样粗均可.冷凝水用细实线.
回复
zunyichsq
2006年03月03日 15:29:56
9楼
错误:水系统附件管道延长过了,水系统供回水管线不要穿入附件图中.
更正:让水系统供回水管线刚好与附件线相交,做图也要干净利索,不要拖泥带水.该断就短开.
回复
victor766
2006年03月03日 18:29:51
10楼
对于初学者有一定参考作用,但错误实在太多了
回复
zunyichsq
2006年03月05日 20:32:22
11楼
对于暖通专业的毕业设计而言,能基本表达清楚设计思路,绘制图纸时能够按照图纸规范绘制已经不容易了.望斑竹和其他朋友多多指正,提出中肯意见.谢谢!