在10kV高压母线上通过电缆接入一组3000kVar的并联电容器组,请问怎么确定回路的工作电流,即怎样确定选择电缆?
在10kV高压母线上通过电缆接入一组3000kVar的并联电容器组,
请问怎么确定回路的工作电流,即怎样确定选择电缆?
2楼
GB50227-95
5.8.1 本条是根据电容器产品标准中对其允许的稳态过电流值规定的。考虑谐波和高至1.1倍电容器额定电压的共同作用,电容器的稳态过电流可达其额定电流的1.3倍,对具有10%正偏差的电容器,过电流可达1.43倍。本条所指的连线通常截面较小,为增加可靠性并与有关行业标准协调一致,故规定按不小于1.5倍电容器额定电流选择导线截面。