新高规规定不超100米一类高层及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷系统。 那么一类商住楼的住宅楼层部分前室需要设喷淋吗?
新高规规定不超100米一类高层及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自喷系统。
那么一类商住楼的住宅楼层部分前室需要设喷淋吗?
2楼
没有大侠来给解答吗?我也要学习一下。顶起来、。
回复
3楼
曾经有过一次讨论,最终也是设与不设两个观点。
个人意见:设置。
商住楼的住宅部分危险程度还是较普通住宅大。
转至消防区
回复
4楼
算通道就需要设置
回复
5楼
这个问题得看你所在的地区。
我在江苏地区,本地区消防局有个 江苏省公安厅消防局文件苏公消 [2004]17号 文
当商用部分采用耐火极限不低于3.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与住宅隔开,外墙开口部位的上方设置宽度不小于1.00m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙,且住宅的疏散楼梯独立设置时,其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《高层民用建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。
依照此条,如果满足条件,住宅部分可按照纯住宅设计了。
如果外地区无此规定,一般情况应设置喷淋了。
回复
6楼
05版本高规已经规定了上述分隔措施。
回复
7楼
高规7.6.2条规定设集中空调的住宅的户内用房可不设喷淋,反过来说用房以外部分还是要设,如商住楼有集中空调,那么其住宅部分的户内用房以外的地方应设喷淋。
回复
8楼
要设。因为它属于公共用房.
回复
9楼
只需要将住宅的公共部位设置就行了,比如通道、前室等!
回复
10楼
不用设置,看清楚顿号是什么意思。普通住宅只的就是一类高层中住宅部分,不分内外。而有空调的才分内外。所以不用设置,只要在商业部分设置就可以。