求板换选型计算公式加验证的计算步骤,最好有个实例。。容积式换热器计算公式和步骤最好有实例。这个问题就没人解决??
求板换选型计算公式加验证的计算步骤,最好有个实例。。容积式换热器计算公式和步骤最好有实例。这个问题就没人解决??
12楼
:L :L :L :L 举个例子,供热量2.6MW,一次侧供回水温度95/70,二次侧供回温度80/60,工作压力1.6.你怎么选择换热器。选出来你怎么验证你选的换热器是正确的。别跟我说用现成的选型软件。我就想问手工怎么算,写出详细步骤并加注释。等待牛人到来。
回复
13楼
我帮你顶一顶。
回复
14楼
我觉得楼主不仅技术一般 尤其理论基础更是一塌糊涂
你要是学的基础理论明白就不会这样问了
我告诉你
凡是理论计算的 结果都很不准确 不如叫估算 如果你打算找一本书 找到一些公式等等
厂家的软件 是根据实测的数据来的 基本的流体 热工公式+ 数据库
暖通上很多数据实测来的 不是计算来的 明白吗?
想知道准确数据 不是你算出来的
最好找个大厂家
象阿法 APV 舒瑞普...
国内的兰石化 京海 九圆、艾克森。。。
回复
15楼
板换选型一W供热面积=20平米板换面积,有实例,运行良好:lol
回复
16楼
请问厂家的计算软件哪里来的??是不是人编写出来的??你都不知道这个软件到底算的对不对你就拿来用??请问你这是负责任的态度么??老说跟什么厂家合作合作,请问好多问题是不是因为你跟不负责任的厂家合作之后产生的呢??就你说的那些国内厂家我都合作过,并不是都尽如人意吧。问你技术问题你会就答,不会别说话行么。
回复
17楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 我使劲顶
回复
18楼
无知者无畏啊
那我问你几个问题
1.板型是千变万化的 如果同样的流量 在不同的板型上产生的紊流一样吗?
不同的紊流状态下 会对传热系数影响吗?
2.不同的板型如何组合,你是怎么确定出特定流量下,几十或者几百片板片 如薄板 厚板 高阻力板 低阻力板 高热容板 低热容板的如何组合才能实现流量平均分配,如果不是平均分配的(实际上的确不是你所想的平均分配)那么 流量是怎么分配出来的
算了 就说几个简单的吧
公式是有 但是建立在有限元分析法之上的 你用过ANSYS、ADINA、MSC、ABAQUS
当然 可视化的还有CFD 但是 哪家敢说自己准确??
如果你认为流体系统完全可以计算就能符合实际
那你一定没有完整的学好流体学习
所以 你
无知者无畏...
回复
19楼
这个在供暖手册里面有啊,如果不行的话可以找个厂家的人问一下啊
回复
20楼
我质疑牛顿的万有引力定律,楼主你是怎么想的?
回复
21楼
-----知道也不告诉你,你谁啊?知道吗,不耻下问,啥都不知道还想要尊严
回复