求板换选型计算公式加验证的计算步骤,最好有个实例。。容积式换热器计算公式和步骤最好有实例。这个问题就没人解决??
求板换选型计算公式加验证的计算步骤,最好有个实例。。容积式换热器计算公式和步骤最好有实例。这个问题就没人解决??
2楼
这个我真不会
回复
3楼
查查手册吧,比在这里问要实际些。如果没人有现成的资料,你能指望别人给你敲出公式和解释么?
板换可以看《实用供热空调设计手册》,容积式换热器一般给排水的热水设计中会有
回复
4楼
手册上有还用到这里问么???不会就不会,不要再这里装高人。
回复
5楼
说我不会可以,跟你装高人有必要么?你问的事情,手册上我都见到了,不信无所谓,如此说话你还怪没人回答你么?
回复
6楼
设计手册里确实有呀
回复
7楼
在给水排水技术措施手册 热水部分里面我记得有板换的选型~ 这个属于给排水 我之前选过 不过现在忘了:L
回复
8楼
zy.wind说得没错,手册有。
板式热交换器 |
选型条件 |
参考型号 |
设计温度 |
设计流量 |
对数平均温度 |
传热系数 |
水垢系数 |
换热面积 |
选型面积 |
单片面积 |
片数 |
片距 |
外形尺寸 |
总传热量 |
台数 |
单台传热量 |
高温侧进 |
高温侧温差 |
高温侧出 |
低温侧进 |
低温侧出 |
高温侧 |
低温侧 |
长 |
宽 |
高 |
kW |
|
kW |
℃ |
℃ |
℃ |
℃ |
℃ |
m3/h |
m3/h |
℃ |
W/(m2·℃) |
|
m2 |
m2 |
m3 |
|
mm |
mm |
mm |
mm |
BH01,02 |
1894.912 |
2 |
1421.184 |
BR0.8 |
75 |
10 |
65 |
50 |
60 |
121.81577 |
121.8158 |
12.4267 |
3000 |
0.75 |
67.77207 |
81.32649 |
0.8 |
101.6581 |
0.5 |
1800 |
850 |
2000 |
回复
9楼
手册里是给你现成的参数,你知道这些参数怎么来的么??对不对验证过么??:L :L :L
回复
10楼
"求板换选型计算公式加验证的计算步骤"
您到底是要公式的验证还是公式使用参数的验证?
公式的验证,佩服您的质疑精神。
公式使用参数,是参考厂家的数据,没办法验证,每一个厂家的产品都可能不一样,但大致会有一个范围。
手册上不仅有8楼兄弟提供的例子,也有计算公式。
回复
11楼
板式换热器一般用于采暖换热站中用到,而容积式换热一般热水供应系统中用到,两者的计算选型是有区别的。板式换热器的温差计算方法是对数平均温差法确定换热温差计算,根据样本选择,而容易换热器的计算式算是平均温度计算的,查相关样本确定其相关参数大小。
回复