是否建筑标准要求较高的十层及十层以上的卫生间污水立管才设通气立管,建筑标准要求一般的十层及十层以上的卫生间污水立管可以不设通气立管(假如立管能满足流量要求)。建筑标准要求较高是如何界定的?
是否建筑标准要求较高的十层及十层以上的卫生间污水立管才设通气立管,建筑标准要求一般的十层及十层以上的卫生间污水立管可以不设通气立管(假如立管能满足流量要求)。建筑标准要求较高是如何界定的?
2楼
规范上说的我觉得应该这样理解1、建筑标准要求较高的多层建筑;2、公共建筑;3、10层及以上的高层建筑都要设
但很多时候我们采用特殊单立管系统
回复
3楼
这也是规范里比较模糊的一条规定,何谓高标准?如何界定?实际设计当中,无论多少层,只要计算流量不超过立管的最大排水能力就不必设置通气立管。
[
本帖最后由 xupeng 于 2010-12-16 15:04 编辑 ]
回复
4楼
我觉得应该这样理解1、建筑标准要求较高的多层建筑;2、建筑标准要求较高的公共建筑;3、建筑标准要求较高的10层及以上的高层建筑都要设.但计算流量不超过立管的最大排水能力可以不设置通气立管。
何谓高标准?如何界定?这是一个问题。
回复
5楼
自己顶下....
回复
7楼
建筑给水排水设计规范2009年版4.6.2.2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、 10 层及 10 层以上高层建筑卫生间的生活污水立管“应” 设置通气立管。原来的规范用的是“宜”,加强了
回复
8楼
规范上指的应该是:建筑标准要求较高的10 层及 10 层以上高层建筑。何谓高标准?如何界定?这是一个问题。
回复
9楼
规范的个人理解
1、建筑标准要求较高的多层建筑;
2、公共建筑;
3、10层及以上的高层建筑
都要设通气
回复
10楼
初学者,还挺难的
回复
11楼
新规范把宜改成应了,现在都做了
回复
12楼
现在都要做了新规范严格了。
回复