一个在8度0.2g,三类场地的6层单元式住宅,参考一个朋友做个的工程,他是按照剪力墙结构计算的,实际上他的工程中大部分是短肢剪力墙,在pkpm中按照短肢剪力墙计算,第一振型底部柱和短肢墙弯矩百分比80%。他给我的回答是,可以按照剪力墙结构计算,因为剪力墙的轴压比没有超过0.3的,这样短肢墙也不必提供一个抗震等级了,也没有必要把弯矩百分比调到40%~50%之间了。他说抗规上有这个规定,但他也不知具体在那条了。
参考一个朋友做个的工程,
他是按照剪力墙结构计算的,
实际上他的工程中大部分是短肢剪力墙,在pkpm中按照短肢剪力墙计算,第一振型底部柱和短肢墙弯矩百分比80%。
他给我的回答是,可以按照剪力墙结构计算,因为剪力墙的轴压比没有超过0.3的,这样短肢墙也不必提供一个抗震等级了,也没有必要把弯矩百分比调到40%~50%之间了。
他说抗规上有这个规定,但他也不知具体在那条了。
请各位,帮忙分析分析,是否行?
如果可以,最后有条文依据,或者理论依据?