我遇到一个工程,日光灯是由业主供应,其日光灯的功率因素较低.照明每个回路有3*20W的格栅灯20套,由于功率因素低,回路的电流较设计的电流大了许多,导致配电箱内的小型空气自动开关跳闸,后来给日光灯加电容补偿得以解决,电容的容量是设计院给的,我至今不会计算,哪位高手有简便的补偿电容容量的计算方法,教教我,谢谢!谢谢!