增压泵和稳压泵啥区别?
chunpengf
chunpengf Lv.5
2006年03月01日 11:18:12
只看楼主

增压泵和稳压泵啥区别?增压泵能只增压不加量么?今天工地上开了一台增压泵和稳压泵,我按增压泵的停止按钮结果稳压泵的停止按钮自动的就起来了,又从新开的稳压泵,这是怎么回事?还有两台稳压泵的启动按钮不能同时按下,为什么?压力控制器的作用是什么?和电接点压力表类似吗?

增压泵和稳压泵啥区别?增压泵能只增压不加量么?今天工地上开了一台增压泵和稳压泵,我按增压泵的停止按钮结果稳压泵的停止按钮自动的就起来了,又从新开的稳压泵,这是怎么回事?
还有两台稳压泵的启动按钮不能同时按下,为什么?压力控制器的作用是什么?和电接点压力表类似吗?
免费打赏
fyf-wgl99
2006年03月01日 14:26:52
2楼
1 增压泵:平时不运转,起动后可增加系统内的水压。
2 稳压泵:平时运转,维持系统内的压力。可配气压罐使稳压泵间断运转。
3 过去在屋顶设一个大消防水池,但大消防水池可能不能保证最上面1~2层消火栓系统的水压 时在消防水池出水管上设增压泵,单独供给水压不足的消火栓。
3 现在屋顶就设一个消防水箱了,如果消防水箱不能保证最上面几层消火栓系统的水压时,一般在消防水箱旁(也可在消防水池旁)设“消防增压稳压设备”标准图号:98S205
回复
chunpengf
2006年03月22日 10:25:16
3楼
屋顶上的泵是不是只有稳压的作用?一旦发生火灾,室外泵房的增压泵就启动了,屋顶的泵就要停止?室外泵房的稳压泵平时也要运转吗?
回复