地漏应设置在有防水地面,地面排水坡度、流向符合要求,无倒泛水。地漏埋入地面的位置、深度应正确,周边应封闭严密、平整、光洁、美观且水封的深度不小于500mm,想请问大家为什么要限制水封的深度不小于500mm?有何作用和含义?

地漏应设置在有防水地面,地面排水坡度、流向符合要求,无倒泛水。地漏埋入地面的位置、深度应正确,周边应封闭严密、平整、光洁、美观且水封的深度不小于500mm,想请问大家为什么要限制水封的深度不小于500mm?有何作用和含义?
免费打赏
w542131241
2011年01月05日 15:59:29
2楼
应该是50mm吧?没有见过地漏要500mm水封的。
水封的作用是保证不串气,保证管道内的气味不返到室内。至于深度不小于50mm应该是一个安全系数的问题,就像设计的保险系数一样。还有防止管道内产生的气体有微压的情况冲开水封,实在是讲不清楚;水平有限啊!
回复
fastforever
2011年01月06日 15:53:22
3楼
那肯定是来源于实验数据,在这样的水封高度下,排水立管内形成的正、负压都不能破坏水封。
回复
zhzhm10
2011年01月09日 11:40:32
4楼
那肯定是来源于实验数据,在这样的水封高度下,排水立管内形成的正、负压都不能破坏水封。
就是这个道理呀
回复
gs411
2011年01月10日 10:45:10
5楼
关于“水封深度50 mm”,美籍华人卢安坚先生在他的《美国建筑给水排水设计》一书中,是这样说的:- e# v" }/ x4 {( l4 X7 p8 p
“空气是一种良好的弹性体。如果空气受到压缩,那么每压缩大约1/400就会产生1英寸(25mm)水柱的反压。室内排水系统的水封深度就是基于这一数值之上来计算和规定的。存水弯的设计水封深度取2英寸(50mm)。”(P190)
那就是说,排水系统立管内的压力不能大于±1英寸水柱(25mmH2O),考虑到水分蒸发和一定的安全系数,增加了一倍的安全富裕度,水封深度取2英寸(既50mm)。
回复
xwjie
2011年01月10日 11:12:05
6楼

同意。:call:
回复