请教各位大侠:关于换热器
lcycxz
lcycxz Lv.3
2006年03月01日 10:49:16
来自于采暖供热
只看楼主

小区做地热采暖设计,热电厂水温过高,要设置换热器,该如何选型,提供哪些数据,有热负荷,流量,资压,是不是这些就够了?一楼要求用散热器,是不是应该不经过换热器?另:室内采暖设计是否负责换热器的选型?

小区做地热采暖设计,热电厂水温过高,要设置换热器,该如何选型,提供哪些数据,有热负荷,流量,资压,是不是这些就够了?一楼要求用散热器,是不是应该不经过换热器?另:室内采暖设计是否负责换热器的选型?
flyingbird
2006年03月01日 14:54:52
2楼
1、如果水温不是太高,不超过90度,可以直接供应一楼散热器。
2、地暖水温50~60度,用换热器的话,需提供换热器一二次侧进出水温度及总的热负荷,压力
3、一般来说,换热站属于设计院动力来设计,但是一些小院也是由暖通负责设计了,当然包括换热器的选型。
4、散热器采暖热水和地暖各做支路
回复
lcycxz
2006年03月02日 09:40:34
3楼
多谢版主大哥赐教.那么换热器的施工是由厂方完成还是由施工方完成?如果由施工方完成,设计方就要提供图集,版主大哥能推荐一个吗?
回复
shaoleaho
2006年03月02日 17:11:09
4楼
楼主的工程是在哪里?
回复
flyingbird
2006年03月02日 17:20:23
5楼
1、换热器的施工是由施工方完成
2、设计方要提供图纸,不是图集
回复
lcycxz
2006年03月08日 11:05:42
6楼
可是我从来没有做过,手上没有任何资料,连换热器的型号都不知道,怎么做设计出图纸呀?
回复
aleelanga
2006年03月08日 12:15:57
7楼
到电子样本中可以找到相关厂家的资料

http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&allCount=420
回复
zww3302
2006年03月08日 12:28:02
8楼
换热器厂家一般都有选型软件,你需要提供给他一次、二次水的水温、水量或者换热量就可以选型了
回复