2楼
PKPM软件计算模型中不能直接输入钢柱脚下的抗剪件,柱脚下的抗剪件厚度及其长度需要根据柱脚剪力计算,抗剪件钢板厚度需满足剪力要求,同时抗剪件与柱脚底板之间的焊缝也需满足抗剪切要求方可。
回复
3楼
PKPM中好像不能直接计算抗剪键,那么抗剪腱的长度是怎样确定的呢?
回复
4楼
在钢结构图纸生成的时候有节点设计,里面有抗剪键设置的
回复
5楼
PKPM抗剪件是不用设置的,在计算完成生成详图可以看到PKPM已经自动生成抗剪件!
如果你觉得生成的抗剪件不合适,或者想选择其他截面你可以自己计算下,自己查看柱底剪力,然后验算一下抗剪件焊缝长度就可以了,详细计算见钢结构构造手册第三版
回复