关于压缩机允许的吸气温度问题
知冷者hsxl
2010年12月15日 14:30:36
只看楼主

在 氨压缩机的运行 吸气温度 要求,大家常见到 这样 描述 见附件 照片贴不上问:1。这样的要求 只针对 活塞压缩机?还是 螺杆压缩机也适用?2。氟利昂系统 采用重力供液 应该也 适用?3。吸气温度 比蒸发温度还要低 正常吗?4。现在氟利昂单机单级压缩 蒸发温度为-15度,吸气温度就达到-21度(参照附件的要求 应该吸气温度 不超过-10度),我认为系统的 汽液分离器液位太高 采用danfoss的液位控制,液面在卧式汽液分离器的 50%(应该是20%才对吧?),导致回气带液造成的 ,

在 氨压缩机的运行 吸气温度 要求,大家常见到 这样 描述


见附件 照片贴不上

问:
1。这样的要求 只针对 活塞压缩机?还是 螺杆压缩机也适用?
2。氟利昂系统 采用重力供液 应该也 适用?
3。吸气温度 比蒸发温度还要低 正常吗?
4。现在氟利昂单机单级压缩 蒸发温度为-15度,吸气温度就达到-21度(参照附件的要求 应该吸气温度 不超过-10度),我认为系统的 汽液分离器液位太高 采用danfoss的液位控制,液面在卧式汽液分离器的 50%(应该是20%才对吧?),导致回气带液造成的 ,
5。长期这样运行 对螺杆机应该伤害还是大的,尽管螺杆机能 忍受液
2001aa30f861d2451ca9.zip
64.7 KB
立即下载
免费打赏
zhou7856558
2010年12月16日 10:10:32
2楼
吸气温度比蒸发温度还低,那肯定带液了啊
回复
adingkgb
2010年12月16日 22:05:24
3楼
螺杆机对湿冲程的承受能力要比活塞机好得多,但不代表液击对螺杆机不会造成不利影响。
回复
linjie6160
2010年12月17日 19:59:34
4楼
氨系统中吸气温度比蒸发温度低是正常的,因为在回气管中混杂的液态氨也会蒸发,导致吸气温度比蒸发温度低是正常的,氨系统一般都设有汽液分离设备,分离出的多余的液氨会被泵输出去,所以蒸发器供液量偏多点不大会影响机组运行,但不提倡供液量过大。但氟系统就不一样了,供液量大就可能出现吸气温度比蒸发温度低,但容易对压缩机产生液击。
回复
知冷者hsxl
2010年12月21日 06:05:31
5楼
氟系统就不一样?不一样?不一样?不一样?氨系统中吸气温度比蒸发温度低是正常的~
回复
zhanghuihanxue
2010年12月23日 15:27:05
6楼
说法很多。最好针对哪个压缩机然后找到这个压缩机厂商的压缩机规格书对应一下就明白和准确了。
回复

相关推荐