如题,规范上讲到建筑物闷顶内需要装探测器的,但问问人家一般不装的,只在吊顶下装,顶内不装,你们是怎么做的?
如题,规范上讲到建筑物闷顶内需要装探测器的,但问问人家一般不装的,只在吊顶下装,顶内不装,你们是怎么做的?
2楼
哎,怎呢没人说话,自己顶一下
回复
3楼
建筑设计防火规范
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:…… 11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。
强条
但高层民用建筑设计防火规范里只提到净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,并没有提到闷顶的情况。
不过考虑到建规版本比较新,还是认为在各种建筑类型都应该满足11.4.1的要求。
[
本帖最后由 sssddd8815 于 2010-12-15 13:19 编辑 ]
回复
4楼
大于0.6米的夹层,需要加。
回复
5楼
不错不错,学习了