防雷报建图
yygyghd
yygyghd Lv.2
2006年03月01日 08:59:58
只看楼主

图纸简介: 2层1幢防雷报建图,请大家多多指教!!! 附件名:20062271141009613714.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

2层1幢防雷报建图,请大家多多指教!!!



附件名:20062271141009613714.zip

文件大小:44K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
张天师
2006年03月01日 11:03:43
2楼
不是每个人都用2004的
回复
liuzd
2006年03月01日 11:27:09
3楼
⑴本工程是否计算过雷击次数,能达到三类防雷建筑物的标准吗?⑵水平接地线采用何种方式为说明
回复
sxgyj
2006年03月01日 11:41:03
4楼
此图关于“避雷带 %%c10镀锌圆钢,敷设于隔热层之下防漏层之上.”意见不敢苟同,我认为因该是镀锌圆钢最下---隔热层中---水泥层---防漏层上---屋面,不只对不不过有一点肯定是对的“镀锌圆钢最下”。
回复
henrye
2006年03月02日 01:42:54
5楼
图纸不够详细.
1.引下线直径没有标明.按规程要求,第一要求直径,第二要求引下的数量.
2.避雷带的预制混凝土支座没有,在地面上怎么施工,在女儿墙上怎么施工也不知道.
3.水平与垂直支持件的间距没有标明,无法施工.
4."水平接地体利用地梁内两条主筋焊接而成",在零平面的接地网是不能满足要求的.
5.避雷带用#10镀锌圆钢,稍微小了一点,为什么呢,现在材料都很假,实际做的时候应该放大一点.这样不要几年就失效了.
6.避雷带的施工应该与土建配合才行,这样基本的要求都没有标明.
回复
sxgyj
2006年03月02日 10:49:21
6楼
5楼厉害,不过第2、3、6条图纸上是不用提的,只要提到相关《图集》即可。第6条就更不用提了与土建配合施工是一个施工单位必须的,如果一个设计师连这种事情都管哪可要注意身体了。
回复
yygyghd
2006年03月09日 00:06:36
7楼
谢谢大家提出这样好的意见!
回复
chuxuedianqi
2006年03月09日 08:28:57
8楼
如果接地仅利用-1米的基础底板的钢筋网,需要出接地平面图吗?还是文字说明交代一下就可以?
回复
zhangmaozhi
2006年03月09日 17:02:42
9楼
我没打开看 不过对二层建筑利用基础内主筋做接地时 一定要看结构图,看看基础埋深是否符合防雷规范的要求 埋深应在0.5米下(室外)
回复
lwh6771
2007年04月15日 08:11:03
10楼
回复
jlmt
2007年04月30日 17:45:59
11楼
好的作品和案例,值得学习,谢谢楼主的分享,也多谢网站提供良好的平台以供大家交流,国六条颁布后,小房型的研究成为共同关心的问题,希望一共交流学习
回复

相关推荐

APP内打开