可再生能源包括:太阳能、风能、生物质能、地热能、核能、海洋能、氢能等。以上目前真正能应用且市场上有相关产品机组的只有地热能、海洋能和太阳能。地热能包括土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵(污水源热泵只是废热再利用,属于节能措施,不算在“可再生”范畴),海洋能的包括海水源热泵机组;太阳能(LiBr)吸收式空调机组(还没到普及阶段)以上“可再生能源”应用于中央空调领域条件十分有限,并非每个地方能有丰富的地下水,并非所有建筑区都能有足够的地用来打孔设地下埋管,...

可再生能源包括:太阳能、风能、生物质能、地热能、核能、海洋能、氢能等。以上目前真正能应用且市场上有相关产品机组的只有地热能、海洋能和太阳能。
地热能包括土壤源热泵、地下水源热泵、地表水源热泵(污水源热泵只是废热再利用,属于节能措施,不算在“可再生”范畴),
海洋能的包括海水源热泵机组;
太阳能(LiBr)吸收式空调机组(还没到普及阶段)
以上“可再生能源”应用于中央空调领域条件十分有限,并非每个地方能有丰富的地下水,并非所有建筑区都能有足够的地用来打孔设地下埋管,...
【问题1】:那请问假如使用空气源热泵,是否属于“可再生能源”范畴呢?目前尚未明确规定。
按照“可再生”的定义:
定义1:具有自我恢复原有特性,并可持续利用的一次能源。定义2:在自然界中可以不断再生并有规律地得到补充或重复利用的能源。
空气源热泵只是通过热交换吸收了空气中的能量,空气损失的能量在季节交替从太阳能得到补偿再重复利用。
【问题2】:先设计一小型酒店暖通设计,空调面积2000㎡,设计范围:夏季制冷、冬天供暖、全年生活热水;冷热源太阳能+空气源热泵结合;辐射末端+新风机组(不考虑风机盘管),问题出现了:夏季辐射末端常规要求不低于16℃防止凝露,而空气源热泵机组进出水温度12/7℃,不考虑增加高温冷水机组的情况下想采用板换来将水温调高,即一次侧7/12℃二次侧22/17℃,温差T为5℃,规范规定一般2℃,假如在一次侧增加电动旁通调节,请问能否达到不低于16℃供水温度呢?
免费打赏
ywq200810
2011年11月13日 21:11:50
2楼
还差知识了,辐射完全就可在16度以上
回复