如题,新抗规6.4.5条底层抗震墙轴压比大于表6.4.5-2时设约束边缘构件,那么底层墙体指的是哪里的墙呢?最建筑上的最底层?还是嵌固端所在的层?以地下二层的一个建筑为例,嵌固端在地下室顶板,三级抗震,因为外墙在地下室都是满布得得,所以外墙轴压比没有超出0.3设约束边缘构件的要求,但是在0.000嵌固端一层则很多轴压比都超过0.3,这是应该怎么考虑呢?若是只看地下二层(建筑的最底层)则不需设约束边缘构件,但要是看0.000
如题,新抗规6.4.5条底层抗震墙轴压比大于表6.4.5-2时设约束边缘构件,那么底层墙体指的是哪里的墙呢?最建筑上的最底层?还是嵌固端所在的层?
以地下二层的一个建筑为例,嵌固端在地下室顶板,三级抗震,因为外墙在地下室都是满布得得,所以外墙轴压比没有超出0.3设约束边缘构件的要求,
但是在0.000嵌固端一层则很多轴压比都超过0.3,这是应该怎么考虑呢?若是只看地下二层(建筑的最底层)则不需设约束边缘构件,但要是看0.000
层则需要设约束边缘构件,如何取?
[
本帖最后由 pei01wp 于 2010-12-15 09:28 编辑 ]
2楼
刚才问过审图的老总了,这个底层规范确实写得不明确,不过对于此工程建议还是从嵌固端所在层考虑为好,仅看地下二层偏于不安全。
回复
3楼
底层墙应该是指嵌固端所在楼层的墙肢 约束边缘构件只在底部加强区及其上一层设 而底部加强区抗震规范6.1.10.1及6.1.10.3有明确规定
回复
4楼
谢谢分享,学习了
回复
5楼
个人认为不管是几层地下室都应该是一层墙的轴压比,除非是带地下车库的四周没有挡土墙的应该看地下的
回复
6楼
底层的定义,见新抗规第6.13.1注:底层是指计算嵌固端所在的层。
回复
7楼
根据混规11.1.5条文解释,很明确,底部加强部位就是规范中所说的底层墙,也就是说一般的地下室顶板或嵌固端以上才是加强部位;
回复
8楼
地下室可以不做约束构件,但要满足抗规6.1.14-3-2)
回复