关于TN-C-S接地型式的问题
garrison0626
2010年12月14日 22:03:42
只看楼主

请教各位大佬,TN-C-S的接地系统中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么区分的。还有看到一些帖子上说的是重复接地是什么意思,具体指哪里和哪里接地,小弟新接触这些,不懂得地方很多,烦请各位解释下。

请教各位大佬,TN-C-S的接地系统中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么区分的。还有看到一些帖子上说的是重复接地是什么意思,具体指哪里和哪里接地,小弟新接触这些,不懂得地方很多,烦请各位解释下。
免费打赏
hero_2008
2010年12月14日 23:54:41
2楼
对于建筑而言,TN-C-S的接地系统中建筑外是TN-C,建筑内是TN-S
回复
l13591991255
2010年12月15日 09:17:02
3楼
TNC的PEN线在进楼后接PE排在接N排这样就分为了PE线与N线,与PE排连接就是重复接地(PE排与总等电位连接),分PE线前叫TN-C,分之后叫TN-S.
回复
mal1265
2010年12月23日 11:16:33
4楼
学习了:victory:
回复
sydl18
2010年12月23日 16:01:36
5楼
对于建筑而言,TN-C-S的接地系统中建筑外是TN-C,建筑内是TN-S
----是不是对城市中的小区而言,都是这样的?电线杆上都是三相四线制吗
回复
ccccyq
2010年12月24日 17:58:26
6楼
N与PE合用的那一段为TN-C,N与PE分开的那一段TN--S,合起来即为TN-C-S
回复
wodq
2010年12月24日 21:08:12
7楼
以上观点严重错误,TN-C,TN-C-S,TN-S是TN系统的三种形式,并列关系,不存在包含关系,仔细看看教科书关于三种形式的定义吧。
回复
cdj
2010年12月27日 14:02:39
8楼
进入前是TN-c,进来后PEN线重复接地,变为PE线和N线,变为TN-C-S系统了
回复
电气小刀
2011年02月23日 10:23:55
9楼
进入前是TN-c,进来后PEN线重复接地,变为PE线和N线,变为TN-C-S系统了
回复
mzwl2009
2011年02月23日 10:29:09
10楼

变成了TN-S了