CT PT 接地问题
dermot110
dermot110 Lv.2
2010年12月14日 18:54:51
来自于继电保护
只看楼主

最近看图纸看到CT PT的一次侧有的接地,有的没有接地,请问什么时候应该接,什么时候不接啊?接与不接各有什么作用啊?放电PT是通过二次侧接地来放电的么?

最近看图纸看到CT PT的一次侧有的接地,有的没有接地,请问什么时候应该接,什么时候不接啊?接与不接各有什么作用啊?
放电PT是通过二次侧接地来放电的么?
免费打赏
zhaolei6362622
2010年12月14日 19:21:14
2楼
应该是二次侧接地吧?你怎么写成一次接地了?
回复
zyz8438
2010年12月14日 20:03:22
3楼


告诉我,CT的一次如何接地的?
回复
qzfgzzy
2010年12月14日 23:13:22
4楼
CT的一次侧接地可不好玩。应该是楼主的笔误吧!
回复
sldhbgs
2010年12月21日 10:34:55
5楼
CT的一次侧接地可不好玩。应该是楼主的笔误吧!
回复
淮岸听风
2010年12月22日 17:34:03
6楼
PT的一次侧接地,这样接测量出的二次电压值有线电压,也有相电压值。
CT的一次侧不接地,是不是用得屏蔽电缆,那个屏蔽层的接地,这个不是电气回路的接地。
回复
hezutuan
2011年01月03日 13:01:56
7楼
好东西 谢谢楼主
回复
pxq_505
2011年01月03日 20:47:28
8楼
版主 给个 PT接地与不接地的 功能 差别 及 优缺点 分析吧
回复
zyz8438
2011年01月03日 21:30:52
9楼


这个话题比较大,还是在网上找个东东,算是答复吧!

回复
suzhendong
2011年01月04日 10:07:04
10楼
PT二次侧有一端子必须接地,CT二次侧不能开路且有一端子必须接地
回复
smart5216
2011年01月04日 16:00:29
11楼
PT二次侧有一端子必须接地,CT二次侧不能开路且有一端子必须接地

CT 一次没有接地的(除了变压器中性点的CT 存在这个可能性)

PT 如果是V形接线 一次不要接地
回复