工厂全钢结构怎样做防雷
yzl16882003
2010年12月14日 17:55:09
来自于防雷减灾
只看楼主

我们工厂厂房是全钢结构,屋顶也是彩钢板的工业厂房,厂房很大,很高,屋顶的防雷还需要在彩钢板一周焊接一圈扁钢再作引下线吗?或者是只在层顶的几个地方做个接闪针,再引入地下?

我们工厂厂房是全钢结构,屋顶也是彩钢板的工业厂房,厂房很大,很高,屋顶的防雷还需要在彩钢板一周焊接一圈扁钢再作引下线吗?或者是只在层顶的几个地方做个接闪针,再引入地下?
免费打赏
奥斯汀
2011年04月20日 18:09:34
2楼
根据防雷规范,如若钢板厚度满足要求,即可直接将整个屋面作为接闪器,利用结构立柱(应为钢柱)作为引下线,其余基础接地网等与常规做法相似。
回复
魔术师
2011年05月13日 11:31:27
3楼
2楼的回答是正确的,现再补充一下,如果彩钢板的厚度不满足0.5mm的要求时怎么做?
当厚度满足要求,利用彩钢板做接闪器,无需再敷设避雷带。
当厚度不满足要求,即铁和铜板小于0.5mm,铝板小于0.7mm时,需要预埋连接板,敷设避雷带了。
回复

相关推荐

APP内打开