在书的197页,例1。 我说一下题吧。系统供暖负荷为3490KW,拟用95-70摄氏度的热水供暖,而外网供给的热媒为130-80的高温热水,试选用板式换热器。 首先求对数平均温差,定义是热媒入口及出口的最大、最小温差值的对数平均值,我觉得入口最大温差应该是(130-70),出口是(95-80),可是书上是入口(130-95),出口(80-70);然后书上取得;冷水侧水流速为0.25m/s,说因为冷水侧的温差为25度,热水侧的温差为50度,所以热水测得流速为0.5m/s,我觉得按照能量守恒,热水放出的热量等于冷水吸收的热量,应该是热水得流速为冷水流速的一半才对阿。
我说一下题吧。系统供暖负荷为3490KW,拟用95-70摄氏度的热水供暖,而外网供给的热媒为130-80的高温热水,试选用板式换热器。
首先求对数平均温差,定义是热媒入口及出口的最大、最小温差值的对数平均值,我觉得入口最大温差应该是(130-70),出口是(95-80),可是书上是入口(130-95),出口(80-70);然后书上取得;冷水侧水流速为0.25m/s,说因为冷水侧的温差为25度,热水侧的温差为50度,所以热水测得流速为0.5m/s,我觉得按照能量守恒,热水放出的热量等于冷水吸收的热量,应该是热水得流速为冷水流速的一半才对阿。
还有通过的流量,书上给出的是3490000/25=139600kg/h,看了半天还是没有搞清楚这个公式是什么意思,谁给解释一下吧,多谢了。